本帖最后由 建筑论坛12345 于 2015-7-17 18:19 编辑 浅析建筑砌体墙面开裂的预防 墙面开裂,是多年来建筑施工当中的通病,细微的裂缝虽然对结构安全没有什么影响,但影响到观感质量,对使用功能带来影响,对于这个老大难问题,本人就施工以来对这个问题,谈点经验看法,与各位同行互相探讨: 1、砌体现在经常使用的有:气块砖、实心烧结黏土砖、水泥砖、烧结黏土多孔砖,剔除变形,缺角少陵的材料,从源头上控制。
浅析建筑砌体墙面开裂的预防
墙面开裂,是多年来建筑施工当中的通病,细微的裂缝虽然对结构安全没有什么影响,但影响到观感质量,对使用功能带来影响,对于这个老大难问题,本人就施工以来对这个问题,谈点经验看法,与各位同行互相探讨:
1、砌体现在经常使用的有:气块砖、实心烧结黏土砖、水泥砖、烧结黏土多孔砖,剔除变形,缺角少陵的材料,从源头上控制。
2、砌筑砂浆许配比合理,机械搅拌均匀,搅拌时间在三分钟以上,适当添加外加剂,砂浆要现拌现用,气温在
30
℃以内
3-4
小时内的用量控制,气温在
35
℃以上
2-3
小时内用量控制,避免拌制砂浆用量时间过长。
3、配备操作熟练有经验的砌筑师傅,砌筑基底砖采用一顶二顺的砌筑方法,“一铲灰,一块砖,一挤压”的三一砌筑法施工。砌体严禁上下层重缝砌筑,掌握灰缝厚度,一般灰缝不小于
8mm
不大于
12mm
。
4、长度超过
4m
的砌体,中间必须设置构造柱,砌体和构造柱之间必须设置拉结筋(规格不小于
2
根
M6
),构造柱左右均设,拉结筋间距
500mm
,拉结筋一端伸入构造柱内,一端伸入砌体缝中,进入长度≥
700mm
并应做弯钩,构造柱位置,砌体应做马牙蹉。从底部开始,先退后进砌筑,一般做五进五出,砌筑时应双面挂线,保证砌体的平整度和垂直度,灰缝砂浆饱满度控制在
80%
以上。
5、高度超过
3
米的砌体墙面,
2.5
米高度以上须设圈梁,内放不少于
M10
的
2-4
根钢筋,并箍筋绑扎
(
箍筋不小于
M6)
,
C20
以上的混凝土浇捣,圈梁钢筋和构造柱竖向钢筋贯通。
6、砌体砌筑到梁底时,须等待一段时间(一般为七天以上)再砌筑斜砖,由墙两边向中间斜砌,倾斜角度为
60
度左右,砌体中间位置和两侧的第一块三角砖应采用预先预制混凝土三角砖填充,砂浆一定要饱满塞紧,同一墙面禁止采用不同砌体材料。
7、粉刷工程开始前必须先清理墙面,清理凸出墙面的残渣、浮浆、油污、浮尘等,并用水冲洗和湿润。对脚手架孔洞,要用微膨胀水泥砂浆分两次压实抹光,当孔径大于
6cm
以上时,应先用
C20
的细石混凝土填充。
8、梁柱侧边、梁底,和砌体接口位置,砼边必须先用界面剂涂刷,并用玻纤网格布贴涂,左右搭接长度≥
30cm
,对墙体内预埋的箱体、线管槽等处,必须重点防控,四周必须贴铺玻纤网格布。
9、墙体内预埋的消防箱等大型箱体,箱体和砌筑面深度>
20mm
以上的需用
C20
以上的细石混凝土浇灌,箱体距离砌筑墙深度<
20mm
的,其后面可用
19
丝½孔的钢丝网,四周用射钉固定,粉刷砂浆内掺加
0.7-0.9kg/m3
的杜拉纤维,分层抹灰,每次不超过
1cm
,粉刷前后
2
次时间不要靠得太近,看前次稍作凝固后再抹第二次砂浆,
5
℃以下低温,不宜粉刷作业。
现在施工项目均局部采用干粉砂浆(预拌砂浆)施工,扬尘得到有效控制,预拌砂浆配比合理,砂浆质量更有保证。通过人、机、料、法、环境综合控制,墙体裂缝的问题将得到有效控制,上述是我在施工当中的一点心得,分享出来和同行共勉。
2015.07.17
2015.07.17