商用厨房排风系统设计 修 改 稿 奚 楠 (710068) 内容提要: 本文结合商用厨房排风系统的实际环境,运用‘萨顿’关于热射流通风的通用计算公式和《全国通用通风管道计算表》,给出了单头炒灶的热流量、平均速度、热射流直径等理论和具体应用数据。给商用厨房排风系统的设计人员,提供了一种快速设计的参考。 关键词: 热射流、水力计算、当量直径、阻摩比;
商用厨房排风系统设计
修
改
稿
奚
楠
(710068)
内容提要:
本文结合商用厨房排风系统的实际环境,运用‘萨顿’关于热射流通风的通用计算公式和《全国通用通风管道计算表》,给出了单头炒灶的热流量、平均速度、热射流直径等理论和具体应用数据。给商用厨房排风系统的设计人员,提供了一种快速设计的参考。
关键词:
热射流、水力计算、当量直径、阻摩比;
一、
概述
1、
商用厨房的排风系统,
属于热射流局部排风系统,由局部排风罩(烟罩)、风管、净化设备、风机等组成;
2、
热射流流量的计算
1)
用萨顿通用计算式
(原理见右图)
l
热射流流量:
Lz =7.26 * 10 -3 * Z 1.47 *Q1/3 (m 3 /s)
;
----
①
式中:
Q---
热源发热量,
(kJ/S)
;
Z---
假想点热源至计算面的距离,
Z = H + 2B (m)
;
l
热射流直径:
Dz = 0.43 * Z 0.88 (m)
;
------------------------
②
l
热射流平均流速:
Vz = 0.05 * Z - 0.29 * Q1/3 (m/s)
;
--------------
③
2)
单头炒灶发热量的热射流参数计算
已知,单头炒灶发热量的国标规定为:
Q = 40kw/h = 3.6*10 3*40kJ/h = 144*103 kJ/h = 400kJ/s
;
则:
Q 1/3 = 7.368
(kJ/S)
;
又知:烟罩距炮台挂高:
H = 0.8m
;炮台直径:
B = 0.6 (m)
;
则:
Z = H+2B =2 (m)
;
Z - 0.29= 0.82
;
Z 1.47 = 2.77
;
Z 0.88 =1.84
;
l
代入①式得热射流流量:
Lz = 1.48 m3/ s = 5328 m 3 / h
。
l
代入②式得热射流直径:
Dz = 0.791 m
≈
0.8 m
。
l
代入③式得热射流流速:
Vz = 0.3 m/s
。
3)
热射流流量、平均流速及空气密度的合理假定
l
热射流流量的合理假定
单头炒灶的发热量在实际使用中,假定被损耗掉
75%
,则排放的余热为
25%
;则:实际排放余热的流量:
Lz = 0.25 * 1.48 = 0.37 m 3/ s = 1332 m 3/ h
。
取排风量
L = 1500 m 3 / h
应能满足要求。
l
烟罩悬挂高度及尺寸
己知,热射流直径:
Dz = 0.8 m
。
热射流面积:
Ap=
π
/4 * Dz 2 =0.502m2
;
则:
1.5
√
Ap =1.063 m
;
实际悬挂高度:
H=0.8m
,可见,
H
<
1.5
√
Ap
,为低悬罩,可以不考虑横向气流的影响。
又知,低悬矩形烟罩口尺寸应为:
A = a+0.8H =0.8+0.8*0.8 = 1.24
(
m
);
B = b+0.8H =0.8+0.8*0.8 = 1.24
(
m
);
实际烟罩宽为
1.25--1.3m
,满足计算要求,但炮台位置偏外,加之厨师操作时又偏外,故烟罩宽度还显不足;
l
热射流平均流速的合理假定
已知,假定单头炒灶的热射流流量为:
L = 1500 m 3/ h
,
两个灶头开一个
500*600mm
吸气孔,则该孔的吸气量应≥
3000m3/h
(
0.83m3/s
),则吸气孔的平均流速应为:
Vz = 2.777 m/s
;取
V
≥
3 m/s
应能满足要求。
l
空气密度的合理假定
已知,标准空气密度:ρ
0
= 1.2 kg / m 3
;实际应用中,考虑到蒸汽、油烟等因素,取排放的气流密度:ρ
= 1.5 kg /m3
应能满足要求。
4)
结论
由以上计算可见,双头炒灶的余热:
l
在排烟罩入口处的流量:
L = 0.83m3/s= 2988 m 3 / h
≈
3000m3/h
。
l
在排烟罩横排入口的处气流平均流速:
V = 3m/s
。
l
排烟罩横排入口面积,
F
≥
L / V = 0.83/3 =0.277 m2
。两个热当量灶头(
L
≥
2m
)在横排上开一个抽风口,开口宽为
W = 0.5m
;长为
L = 0.6m
;
F = 0.3m2
即可满足要求;
l
在排烟罩入口的处气流密度:ρ
= 1.5 kg /m3
。
l
排烟罩横排入口处的动压
Pd =
ρ
*V2/2= 1.5*32/2
≥
6.75Pa
,隔油网加伞型罩的压损
Pz = 30Pa
,故烟罩入口处的动压应
Pd
≥
40Pa
。(注:调试时用测气流速度的方法,计算动压值,即:取掉隔油网在横排入口处测时,
V=
√
2Pd/1.2 = 8m/s
,在隔油网外测时,
V =
√
2Pd/1.2=4m/S
)
二、
排风管道的水力计算
(用假定流量法)步骤
1、
绘制排风系统轴线图
,并对管段进行编号、标出相应长度和流量;
2、
选择风管内空气流速
,选用低速管,主管选流速:
V = 8 ~12m/s
;
3、
根据流量、流速确定管道截面积
;考虑板材和国标管道尺寸,确定管道规格:
1)
1000x800mm
(
0.8m2
,
L=AV = 6.4~9.6m3/s= 23040~34560m3/h
);
2)
800x700mm
(
0.56m2
,
L =AV = 4.48~6.7m3/s= 16128 ~24192 m3/h
);
3)
700x600mm(0.42m2
,
L =AV = 3.36~5.04m3/s= 12096~18144m3/h)
;
4)
500x500mm
(
0.25m2
,
L=AV = 2~3 m3/s= 7200 ~ 10800 m3/s
)。
横排规格(保障各段流速变化不大于
10%
):
1)
变径:
700/550/350/200x600x1000mm;
2)
变径间连接:
550x600xLmm
(
0.33m2
)
;350x600xLmm
(
0.21m2
)
;
4、
从最长、条件最差的管路着手,计算摩擦阻力和局部阻力:
1)
1000x800
矩形管道的流速当量直径
dv
:
dv = 2ab/a+b=2
(
1000x800
)
/1000+800=888.9mm
;
Rm(8m/s) = 0.65Pa
;
Rm(10m/s) = 1.0Pa
;
Rm(12m/s) = 1.3Pa
;
2)
800x700
矩形管道的流速当量直径
dv
:
dv = 2ab/a+b = 2(800x700) /800+700 = 746.6mm
:
Rm(8m/s) = 0.85Pa
;
Rm(10m/s) = 1.1Pa
;
Rm(12m/s) = 1.8Pa
;
3)
700x600
矩形管道的流速当量直径
dv
:
dv = 2ab/a+b =2(700x600)/700+600 = 646mm
;
管道的阻摩比
Rm
:
Rm(8m/s) = 1.0Pa
;
Rm(10m/s) = 1.9Pa
;
Rm(12m/s) = 2.5Pa
4)
500x500
矩形管道的流速当量直径
dv
:
dv = 2ab/a+b = 2(500x500) /500+500 =500mm
管道的阻摩比
Rm
:
Rm(8m/s) =1.2Pa
;
Rm(10m/s) = 2.1Pa
;
Rm(12m/s) = 3.5Pa
;
5)
常用管件的阻力系数ζ和局部阻力
Z
(以流速
V=10m/s
,ρ
V2/2 =120Pa
为例):
l
900
矩形弯头
(R=1.5D)
(1)
a(1000)xb(8000)
:ζ
= 0.16
;
Z =19.2Pa
;
(2)
a(800)xb(700)
:ζ
= 0.17
;
Z = 20.4Pa
;
(3)
a700xb600
:ζ
= 0.18
;
Z = 21.6 Pa
;
(4)
a500xb500
:ζ
= 0.17
;
Z = 20.4Pa
;
l
合流三通
(
1
)
1=F2
,
F1+F2=F3
,
L1=L2
,α
=300
:ζ
= 0.14
;
Z = 16.8 Pa
;
(
2
)
流三通
(
直管
)
(F1=F2
,
F1+F2
>
F3
,α
=300)
:ζ
1
=0
;
Z=0 Pa
;
(
3
)
流三通
(
支管
) (
条件同上
)
:ζ
2
=0.44
;
Z=52.8Pa
;
l
风机出口
采用:渐扩管(
F1/F0=1.50,
α
=100,
ζ
=0.02
)加
450
弯头(
R=D,
α
=45,
ζ
= 0.138
),当
V=10m/s
时,
Z=2.4+16.56
≈
19Pa
;
注意:以上
Z
的数据是在
V = 10m/s
情况下算出,在支管中应用构件的
Z
值,应根据支管的
V
值进行计算。
6)
定型产品的局部阻力
(1)
电子净化器
(
α
=300
,ζ
=0.8
,设:
V=10m/s)
:
Z=96Pa
;
(2)
烟罩
(
α=
200
,ζ
= 0.17
,设:
V=3m/s
,
Z1 = 1.15Pa
;
)
(隔油网
f1/ f0 = 0.6 / 0.7
,ζ
=5.3/3.7
,
Z2 = 35.78 / 24.98Pa
)
:
Z = Z1 + Z2= 36.93 / 26.13Pa
;
5、
对并联管路必须进行阻力平衡
(允许误差≤
15%
),调整方法:
1)
改变支管尺寸,重新计算支管阻力;
2)
在阻力小的支管上安装调节器;
6、
计算总阻力
计算最长、条件最差的管路总阻力,以便选择风机的风压。
Z
总
=
∑
(Rm l+ Z)
;
(Pa)
7、
选择风机
商用厨房排风系统一般选用双向(或单向)进风、离心式、中压风机,根据系统的总阻力、总风量和出入口的空间位置要求,选择风机的叶轮尺寸、转速;电机的功率;出入口角度等参数。
注意:
①
在选择风机参数时,对风量、风压应附加安全系数,即:
风机的风量:
L = KL*L’
风机的风压:
P = KP*P’
式中:
L’-----
系统设计风量;
P’-----
系统设计风压;
KL-----
风量安全系数,取
KL =1~1.1
;
KP-----
风压安全系数,取
KP =1.1~1.15
。
②风轮转速变化会使流量、风压、电机动率发生如下变化:
风机的风量:
L =N1/N0*L’;
风机的风压:
P =(N1/N0)2*P’;
电机功率:
W = (N1/N0)3*W’
式中:
L’ -----
风机原流量;
P’-----
风机原风压;
W’-----
电机原动率;
N0-----
变化前转速;
N1-----
变化后转速;
③风柜在系统中的放置位置:风柜的风压
(Pq)
,在数上等于进
(Pqi)
、出
(Pqo)
口的全压差,即
Pq=Pqo - Pqi
。
因风柜的入口为负压,出口为正压,且在数值上相等,因此原则上风柜应放置在管道的中间位置为宜;具体放置位置应根据实际情况决定。
三、
风道设计、制作、安装注意事项
1、
尽量减小管道构件数量,以减小管道阻力;管道构件应尽力做精、做细,曲率半径
R
≥
1.5D
,夹角α≤
300
;
2、
构件与构件之间的距离
l/d
应大于
3
倍管径的直管距离,否则由于互相干扰,会使局部阻力发生大幅度变化;
3、
一般一个系统的支管数不宜超过
10
个,否则就要加大主管尺寸,使其中气流速度要在
3m/s
以下,才便于调试各支管的阻力平衡;
4、
支管接口(亦称横排开口)应安排在渐扩管处,渐扩管的中心夹角一般为:α≤
100
;
5、
降低风机出口处的流速,以减少出口的动压损失。一般都应有一段出口管,有时将出口管做成渐扩管。
6、
风管与风机进出口的连接要合理,保证气流均匀分布,避免发生涡流和流速突然变化,以减小阻力和噪音。
7、
管道法兰的连接、打胶时,尽量使内部平滑以减小摩擦阻力,尽力打实防止日后漏油;
8、
管道安装时应保证其坡度≥
1.5%
;并在最低处设溢油孔和接油盒;