商用厨房排风系统设计 修 改 稿 奚 楠 (710068) 内容提要: 本文结合商用厨房排风系统的实际环境,运用‘萨顿’关于热射流通风的通用计算公式和《全国通用通风管道计算表》,给出了单头炒灶的热流量、平均速度、热射流直径等理论和具体应用数据。给商用厨房排风系统的设计人员,提供了一种快速设计的参考。 关键词: 热射流、水力计算、当量直径、阻摩比;


商用厨房排风系统设计 稿 (710068) 内容提要: 本文结合商用厨房排风系统的实际环境,运用‘萨顿’关于热射流通风的通用计算公式和《全国通用通风管道计算表》,给出了单头炒灶的热流量、平均速度、热射流直径等理论和具体应用数据。给商用厨房排风系统的设计人员,提供了一种快速设计的参考。 关键词: 热射流、水力计算、当量直径、阻摩比; 一、 概述 1、 商用厨房的排风系统, 属于热射流局部排风系统,由局部排风罩(烟罩)、风管、净化设备、风机等组成; 2、 热射流流量的计算 1) 用萨顿通用计算式 (原理见右图) l 热射流流量: Lz =7.26 * 10 -3 * Z 1.47 *Q1/3 (m 3 /s) ---- 式中: Q--- 热源发热量, (kJ/S) Z--- 假想点热源至计算面的距离, Z = H + 2B (m) l 热射流直径: Dz = 0.43 * Z 0.88 (m) ------------------------ l 热射流平均流速: Vz = 0.05 * Z - 0.29 * Q1/3 (m/s) -------------- 2) 单头炒灶发热量的热射流参数计算 已知,单头炒灶发热量的国标规定为: Q = 40kw/h = 3.6*10 3*40kJ/h = 144*103 kJ/h = 400kJ/s 则: Q 1/3 = 7.368 (kJ/S) 又知:烟罩距炮台挂高: H = 0.8m ;炮台直径: B = 0.6 (m) 则: Z = H+2B =2 (m) Z - 0.29= 0.82 Z 1.47 = 2.77 Z 0.88 =1.84 l 代入①式得热射流流量: Lz = 1.48 m3/ s = 5328 m 3 / h l 代入②式得热射流直径: Dz = 0.791 m 0.8 m l 代入③式得热射流流速: Vz = 0.3 m/s 3) 热射流流量、平均流速及空气密度的合理假定 l 热射流流量的合理假定 单头炒灶的发热量在实际使用中,假定被损耗掉 75% ,则排放的余热为 25% ;则:实际排放余热的流量: Lz = 0.25 * 1.48 = 0.37 m 3/ s = 1332 m 3/ h 取排风量 L = 1500 m 3 / h 应能满足要求。 l 烟罩悬挂高度及尺寸 己知,热射流直径: Dz = 0.8 m 热射流面积: Ap= π /4 * Dz 2 =0.502m2 则: 1.5 Ap =1.063 m 实际悬挂高度: H=0.8m ,可见, H 1.5 Ap ,为低悬罩,可以不考虑横向气流的影响。 又知,低悬矩形烟罩口尺寸应为: A = a+0.8H =0.8+0.8*0.8 = 1.24 m ); B = b+0.8H =0.8+0.8*0.8 = 1.24 m ); 实际烟罩宽为 1.25--1.3m ,满足计算要求,但炮台位置偏外,加之厨师操作时又偏外,故烟罩宽度还显不足; l 热射流平均流速的合理假定 已知,假定单头炒灶的热射流流量为: L = 1500 m 3/ h 两个灶头开一个 500*600mm 吸气孔,则该孔的吸气量应≥ 3000m3/h 0.83m3/s ),则吸气孔的平均流速应为: Vz = 2.777 m/s V 3 m/s 应能满足要求。 l 空气密度的合理假定 已知,标准空气密度:ρ 0 = 1.2 kg / m 3 ;实际应用中,考虑到蒸汽、油烟等因素,取排放的气流密度:ρ = 1.5 kg /m3 应能满足要求。 4) 结论 由以上计算可见,双头炒灶的余热: l 在排烟罩入口处的流量: L = 0.83m3/s= 2988 m 3 / h 3000m3/h l 在排烟罩横排入口的处气流平均流速: V = 3m/s l 排烟罩横排入口面积, F L / V = 0.83/3 =0.277 m2 两个热当量灶头( L 2m )在横排上开一个抽风口,开口宽为 W = 0.5m ;长为 L = 0.6m F = 0.3m2 即可满足要求; l 在排烟罩入口的处气流密度:ρ = 1.5 kg /m3 l 排烟罩横排入口处的动压 Pd = ρ *V2/2= 1.5*32/2 6.75Pa ,隔油网加伞型罩的压损 Pz = 30Pa 故烟罩入口处的动压应 Pd 40Pa 。(注:调试时用测气流速度的方法,计算动压值,即:取掉隔油网在横排入口处测时, V= 2Pd/1.2 = 8m/s ,在隔油网外测时, V = 2Pd/1.2=4m/S 二、 排风管道的水力计算 (用假定流量法)步骤 1、 绘制排风系统轴线图 ,并对管段进行编号、标出相应长度和流量; 2、 选择风管内空气流速 ,选用低速管,主管选流速: V = 8 ~12m/s 3、 根据流量、流速确定管道截面积 ;考虑板材和国标管道尺寸,确定管道规格: 1) 1000x800mm 0.8m2 L=AV = 6.4~9.6m3/s= 23040~34560m3/h ); 2) 800x700mm 0.56m2 L =AV = 4.48~6.7m3/s= 16128 ~24192 m3/h ); 3) 700x600mm(0.42m2 L =AV = 3.36~5.04m3/s= 12096~18144m3/h) 4) 500x500mm 0.25m2 L=AV = 2~3 m3/s= 7200 ~ 10800 m3/s )。 横排规格(保障各段流速变化不大于 10% ): 1) 变径: 700/550/350/200x600x1000mm; 2) 变径间连接: 550x600xLmm 0.33m2 ;350x600xLmm 0.21m2 ; 4、 从最长、条件最差的管路着手,计算摩擦阻力和局部阻力: 1) 1000x800 矩形管道的流速当量直径 dv dv = 2ab/a+b=2 1000x800 /1000+800=888.9mm Rm(8m/s) = 0.65Pa Rm(10m/s) = 1.0Pa Rm(12m/s) = 1.3Pa 2) 800x700 矩形管道的流速当量直径 dv dv = 2ab/a+b = 2(800x700) /800+700 = 746.6mm Rm(8m/s) = 0.85Pa Rm(10m/s) = 1.1Pa Rm(12m/s) = 1.8Pa 3) 700x600 矩形管道的流速当量直径 dv dv = 2ab/a+b =2(700x600)/700+600 = 646mm 管道的阻摩比 Rm Rm(8m/s) = 1.0Pa Rm(10m/s) = 1.9Pa Rm(12m/s) = 2.5Pa 4) 500x500 矩形管道的流速当量直径 dv dv = 2ab/a+b = 2(500x500) /500+500 =500mm 管道的阻摩比 Rm Rm(8m/s) =1.2Pa Rm(10m/s) = 2.1Pa Rm(12m/s) = 3.5Pa 5) 常用管件的阻力系数ζ和局部阻力 Z (以流速 V=10m/s ,ρ V2/2 =120Pa 为例): l 900 矩形弯头 (R=1.5D) (1) a(1000)xb(8000) :ζ = 0.16 Z =19.2Pa (2) a(800)xb(700) :ζ = 0.17 Z = 20.4Pa (3) a700xb600 :ζ = 0.18 Z = 21.6 Pa (4) a500xb500 :ζ = 0.17 Z = 20.4Pa l 合流三通 1 1=F2 F1+F2=F3 L1=L2 ,α =300 :ζ = 0.14 Z = 16.8 Pa 2 流三通 ( 直管 ) (F1=F2 F1+F2 F3 ,α =300) :ζ 1 =0 Z=0 Pa 3 流三通 ( 支管 ) ( 条件同上 ) :ζ 2 =0.44 Z=52.8Pa l 风机出口 采用:渐扩管( F1/F0=1.50, α =100, ζ =0.02 )加 450 弯头( R=D, α =45, ζ = 0.138 ),当 V=10m/s 时, Z=2.4+16.56 19Pa 注意:以上 Z 的数据是在 V = 10m/s 情况下算出,在支管中应用构件的 Z 值,应根据支管的 V 值进行计算。 6) 定型产品的局部阻力 (1) 电子净化器 ( α =300 ,ζ =0.8 ,设: V=10m/s) Z=96Pa (2) 烟罩 ( α= 200 ,ζ = 0.17 ,设: V=3m/s Z1 = 1.15Pa ) (隔油网 f1/ f0 = 0.6 / 0.7 ,ζ =5.3/3.7 Z2 = 35.78 / 24.98Pa Z = Z1 + Z2= 36.93 / 26.13Pa 5、 对并联管路必须进行阻力平衡 (允许误差≤ 15% ),调整方法: 1) 改变支管尺寸,重新计算支管阻力; 2) 在阻力小的支管上安装调节器; 6、 计算总阻力 计算最长、条件最差的管路总阻力,以便选择风机的风压。 Z = (Rm l+ Z) (Pa) 7、 选择风机 商用厨房排风系统一般选用双向(或单向)进风、离心式、中压风机,根据系统的总阻力、总风量和出入口的空间位置要求,选择风机的叶轮尺寸、转速;电机的功率;出入口角度等参数。 注意: 在选择风机参数时,对风量、风压应附加安全系数,即: 风机的风量: L = KL*L’ 风机的风压: P = KP*P’ 式中: L’----- 系统设计风量; P’----- 系统设计风压; KL----- 风量安全系数,取 KL =1~1.1 KP----- 风压安全系数,取 KP =1.1~1.15 ②风轮转速变化会使流量、风压、电机动率发生如下变化: 风机的风量: L =N1/N0*L’; 风机的风压: P =(N1/N0)2*P’; 电机功率: W = (N1/N0)3*W’ 式中: L’ ----- 风机原流量; P’----- 风机原风压; W’----- 电机原动率; N0----- 变化前转速; N1----- 变化后转速; ③风柜在系统中的放置位置:风柜的风压 (Pq) ,在数上等于进 (Pqi) 、出 (Pqo) 口的全压差,即 Pq=Pqo - Pqi 因风柜的入口为负压,出口为正压,且在数值上相等,因此原则上风柜应放置在管道的中间位置为宜;具体放置位置应根据实际情况决定。 三、 风道设计、制作、安装注意事项 1、 尽量减小管道构件数量,以减小管道阻力;管道构件应尽力做精、做细,曲率半径 R 1.5D ,夹角α≤ 300 2、 构件与构件之间的距离 l/d 应大于 3 倍管径的直管距离,否则由于互相干扰,会使局部阻力发生大幅度变化; 3、 一般一个系统的支管数不宜超过 10 个,否则就要加大主管尺寸,使其中气流速度要在 3m/s 以下,才便于调试各支管的阻力平衡; 4、 支管接口(亦称横排开口)应安排在渐扩管处,渐扩管的中心夹角一般为:α≤ 100 5、 降低风机出口处的流速,以减少出口的动压损失。一般都应有一段出口管,有时将出口管做成渐扩管。 6、 风管与风机进出口的连接要合理,保证气流均匀分布,避免发生涡流和流速突然变化,以减小阻力和噪音。 7、 管道法兰的连接、打胶时,尽量使内部平滑以减小摩擦阻力,尽力打实防止日后漏油; 8、 管道安装时应保证其坡度≥ 1.5% ;并在最低处设溢油孔和接油盒;

免费打赏

相关推荐

APP内打开