本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 10:47 编辑 首先查看给水系统图,试压过程中管道的连接如下:将一层水井内将三根立管合并(利用自制是“连接管”),如图一所示,之后将2层至顶楼的三通出口全部封堵严实,之后在如图一旋转阀(绿色手柄)接上试压泵加水试压,这种试压方法可以将一个水井内所有的给水立管一次性试压完成(如J1L、J2L、J3L立管)。这种一次性试压方法是本工程总施工员想的,原本班组长想一个回路一个回路测试的(如J1L测试之后,在测试J2L)

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 10:47 编辑

首先查看给水系统图,试压过程中管道的连接如下:
将一层水井内将三根立管合并(利用自制是“连接管”),如图一所示,之后将2层至顶楼的三通出口全部封堵严实,之后在如图一旋转阀(绿色手柄)接上试压泵加水试压,这种试压方法可以将一个水井内所有的给水立管一次性试压完成(如J1L、J2L、J3L立管)。这种一次性试压方法是本工程总施工员想的,原本班组长想一个回路一个回路测试的(如J1L测试之后,在测试J2L)

1.jpg

自制试压 “连接管”
2.jpg

7.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

三通口处的封堵情况:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

给水系统图:


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

9d65d6c7fcfc8c9e4a8b.pdf
553 KB
立即下载
免费打赏
phanghui
2015年07月17日 09:08:41
2楼
学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。
回复
wtao1208
2015年07月24日 11:25:58
3楼
我也在现场负责给排水专业的施工,最近看了你的一些帖子,觉得很有想法,可以的,加一个QQ962100430
回复
知乎圆桌
2015年08月07日 15:40:22
4楼
2015.8.4 试压有感:
本工程分左右两个单元(每个单元有1个水管井),试压分2次进行(左单元、右单元)

每一个水管井给水立管分低区(2-10F)、中区(11-19F)、、高区(20-26F)

试压过程是将低区、中区、高区三个区段整合起来一起试压(低中高形成一个闭合回路),取一层(第一张图)进行水泵的连接进行打压,立管内的水事先在最高层灌入(每个区顶部都有截止阀,在截止阀内灌水进去),之后再用水泵打压到17公斤的压力

按照设计说明,低区试压压力为1.0Mpa,中区试验压力1.5Mpa,高区试验压力1.7Mpa

现在低中高三个区整合起来一起做压力试验,那压力达到1.7Mpa是否符合要求

此时问题来了,在一楼压力表处显示压力为1.7Mpa,但楼上的立管(2F-26F)每层的压力都是不一样的(肯定小于1.7Mpa), 那是不是意味着压力试验方法不对呢?

“按照设计说明,低区试压压力为1.0Mpa,中区试验压力1.5Mpa,高区试验压力1.7Mpa“这里的低区1.0Mpa是指低区的末端(2F)压力吗?同理中区(11F)和高区(20F)也是这样。

延伸问题:
不采用最顶上灌水将水填充给水管,而直接采用在1F通过水泵将水直接灌入给水管,那如何判断压力达到多少管内的水才算填充满。