遇到奇怪的事情 三相不平衡
xysronnie
xysronnie Lv.2
2007年10月25日 21:50:29
只看楼主

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
免费打赏
beijingprm
2007年10月29日 12:12:14
12楼
应该是配电柜N线与变压器的N线断开了。
回复
电气油子
2007年10月29日 13:52:11
13楼
回复
mr_yon
2007年10月29日 15:11:59
14楼
进零线与系统断开,且负载不平衡.
回复
qgdqzrh
2007年10月29日 15:59:42
15楼
推荐几个好的电气类网址:中国电气: http://www.cdq.cc
http://chinaeinfo.com
中国电力社区 http://www.powerclub.cn

中国电力研学社区 http://www.cepsc.com/

中国电力科技网 http://www.eptchina.cn/
回复
zhangzhizhongzzz
2007年10月29日 16:00:11
16楼
应该是试验所用的三相四线电的中性点发生漂移,主要原因是供电变压器中性接地,试验场所用电回路中性线没有重复地,而该回接单相负荷较多。
回复
polar-bear
2007年10月29日 16:40:00
17楼
应该是N线断了,没有零电位参考,电压漂移了.
回复
tengwei520
2007年10月29日 16:50:34
18楼

双手赞成~


此仁兄说的有点不看题,楼主说不带负载!~
回复
yuhuoqing
2007年10月29日 17:01:22
19楼
典型的N线断开,中性点漂移了。
回复
寒冬
2007年10月29日 18:08:47
20楼
遇到奇怪的事情 三相不平衡不难处理吧!
回复
yayacs1980
2007年10月29日 22:28:51
21楼


我也认为是这个原因
回复

相关推荐

APP内打开