我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
免费打赏
xysronnie
2007年10月25日 21:53:17
2楼
补充一下 在没有接负载的情况下测得 而且空气开关的试动作也没有反映
回复
jkchong501
2007年10月26日 07:04:48
3楼
应该是配电柜N线与变压器的N线断开了。
回复
youlove2006
2007年10月26日 11:04:20
4楼
你是在3上开关后还是没有合开关那
回复
guojisheng
2007年10月28日 00:05:42
5楼
三相电压本身就不同 只不过相差不大罢了
回复
wqh26
2007年10月28日 09:30:40
6楼
应该是N线断开了
回复
hangengli
2007年10月28日 21:34:43
7楼
线电压与相电压关系就是这样。
回复
letian00
2007年10月28日 23:26:46
8楼
开关有一相断开,测得的180伏是控制线回路的电压
回复
xysronnie
2007年10月29日 08:18:05
9楼
恩 后来发现的确是n线断开了 谢谢各位 可是有没有谁能在理论上解释下?
回复
zyw_fz
2007年10月29日 09:39:20
10楼
检查空开,N线是否接触良好.
回复
姜振祥
2007年10月29日 12:06:51
11楼
应该是配电柜N线与变压器的N线断开了
回复