我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢
我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
22楼
中性点发生了漂移了
回复
23楼
各相之间的电压是叫做线电压,也就是说线电压都是380V,就是各相对地电压不是220V了,应该中心点不在零位上了。
回复
24楼
楼主应该给19楼加分,画出了矢量图,简明轭要,中性点偏移,A相电压偏低,BC相升高.
回复
25楼
典型的N线断开,中性点漂移了。
回复
26楼
N线断开为什么会出现上述情况呢?很简单,中性点漂移不在零位了。在零位的时候各相间对零位表现的非常和谐,前提是各相间都是380噢。如果一旦零点漂移,各相间对零位就出现纠纷了。
回复
27楼
N线断了失去钳位作用,中性点发生了漂移。给19楼加分,
回复
28楼
N线断了
那其它两相应该也可能会低的
回复
29楼
学习哦
回复
30楼
收藏了,谢谢
回复
31楼
典型的N线断开,中性点移位了.
回复