抽屉式真空断路器,在断电合闸状态,能否摇出?
tumuzaixian13579
2015年07月16日 10:24:19
只看楼主

抽屉式真空断路器,品牌ABB 型号 VD4。因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸。请问各位大师,在断路器合闸状态下(当然,已将电源断开),能否将断路器摇出?有机械连锁吗?

抽屉式真空断路器,品牌ABB 型号 VD4。
因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸。请问各位大师,在断路器合闸状态下(当然,已将电源断开),能否将断路器摇出?有机械连锁吗?
免费打赏
tumuzaixian13579
2015年07月17日 08:35:20
2楼
没人回复啊?
回复
liyongjing12
2015年07月17日 10:01:10
3楼
肯定摇不出的!
回复
lingxuct
2015年07月17日 10:43:38
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-17 10:45 编辑

看楼主朋友说的,就知道没操作过ABB的VD-4断路器;

“因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸”的话不符合逻辑!
断路器储能机构故障,就没办法合闸,那就不存在“不能分闸”情况!

电动分闸故障,还有机械机构可分闸!

VD-4在合闸状态下去摇动断路器,机械分闸机构就会立即跳闸!但这是强制开门后才能做的,在门关着时,断路器在合闸状态下,摇手的孔是关着的,摇手插不进去,也就没法摇断路器。
回复