87.某框架结构住宅,顶层为两米多高再加人字型斜屋面,设计建模时输入了柱和粱的正确标高,图中柱配筋为计算机计算结果。 问: 柱配筋有问题否?

87.某框架结构住宅,顶层为两米多高再加人字型斜屋面,设计建模时输入了柱和粱的正确标高,图中柱配筋为计算机计算结果。
问: 柱配筋有问题否?
免费打赏
秦jayouwh
2015年07月16日 08:31:02
2楼
沙发,等待解答,我觉得没啥问题
回复
ytg123456
2015年07月16日 08:57:45
3楼
看用什么软件喽。
回复
两个苹果
2015年07月16日 09:07:44
4楼
像这种情况,如果屋面梁只有斜梁(垂直高度),没有水平拉梁的话,人字型斜屋面梁受力向下变形,柱顶会受到水平推力,软件估计不会考虑的,柱钢筋最好加大
回复
曾晓峰
2015年07月16日 09:16:10
5楼
两个苹果 发表于 2015-7-16 09:07 像这种情况,如果屋面梁只有斜梁(垂直高度),没有水平拉梁的话,人字型斜屋面梁受力向下变形,柱顶会受到水 …我认为你绝对正确:lol
回复
无间道
2015年07月16日 09:31:38
6楼
没看到图啊?
回复
冷血
2015年07月16日 09:33:28
7楼
您说的类似于坡屋面吧,我们主任说现在软件已经考虑了斜梁的水平推力了,但从概念上应该加强柱配筋
回复
dingding990
2015年07月16日 10:04:05
8楼
没看到图。表示。。
回复
light88
2015年07月16日 13:02:49
9楼
有问题,有些软件没考虑水平推力。
回复
曾晓峰
2015年07月16日 13:56:37
10楼
答: 有问题
实际上PKPM又分为PK ; PM;……,而又分别同时存在两个方向的计算软件,一个是纯粹的力学即内力计算,你输入的:层高、跨度、荷载等为它所用。另一个是绘图、配筋计算,你输入的:除层高、跨度外还有标高、构件尺寸等为它所用。
在讨论(错层结构)时我们谈到过: 一根梁标高与支座标高矛盾,造成梁悬空,而计算机还可以把它当固端支座计算并配筋,这说明输入斜梁标高对结构计算软件的内力计算是不起作用的,它仍然把它当成水平梁计算,对于梁来说是安全的,但计算机未能考虑到两斜梁对柱顶的一个水平分力,这将对柱是非常不的,并存在安全隐患。
解决方案有二:1、在柱顶即斜梁起坡处设一拉梁,可不考虑斜粱的水平分力作用。2、当建筑采用上条有困难时,可采用人工计算水平分力及配算并加在柱内侧或内外同时加大。
回复
cz12
2015年10月23日 10:02:09
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-16 13:56 答: 有问题 实际上PKPM又分为PK ; PM;……,而又分别同时存在两个方向的计算软件,一个是纯粹的力 …那建模时在该柱顶加一个水平推力
回复