厨房排水立管三通口距地应该多高?安装的时候需要事先考虑哪些因素
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月15日 09:47:22
只看楼主

厨房排水立管三通口距地应该多高?安装的时候需要考虑哪些因素才能保证后续工作一切顺利,不至于后期验收通不过。

厨房排水立管三通口距地应该多高?安装的时候需要考虑哪些因素才能保证后续工作一切顺利,不至于后期验收通不过。

2.jpg

1.jpg

IMG_20150529_140141.jpg



1.jpg


2.jpg


IMG_20150529_140141.jpg

免费打赏
瓦卡瓦卡
2015年07月15日 12:11:47
2楼
这种在图上不标明重要接管点标高的图纸,可以直接拿去烧了。(图纸其实画的还可以,且不说是不是大院出的图纸,至少画图的人基本功还算可以了。)
回复
知乎圆桌
2015年07月15日 13:45:44
3楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-7-15 12:11 这种在图上不标明重要接管点标高的图纸,可以直接拿去烧了。(图纸其实画的还可以,且不说是不是大院出的图 …大哥请回到正题。。。
回复
hjb3250
2015年07月15日 14:52:40
4楼
这个问题我们项目上就出现过问题,我觉得首先要考虑的是横支管上是否要装存水弯,因为现在很多菜盆都自带存水弯,但是有一个难处理的地方就是菜盆下水软管如何与PVC管密封连接的问题,然后就是考虑橱柜底板的高度,以免与管道标高冲突。我们项目是精装修,橱柜地板是12cm DN50 P形存水弯高度12cm 最小高度管中心距成型面 25cm,毛坯面30cm。你可以参考一下。
回复
知乎圆桌
2015年07月15日 15:34:29
5楼
hjb3250 发表于 2015-7-15 14:52 这个问题我们项目上就出现过问题,我觉得首先要考虑的是横支管上是否要装存水弯,因为现在很多菜盆都自带存 …谢谢!!!
回复
smalllevel
2015年07月15日 16:14:08
6楼
考虑后期小业主的装修,我所在的项目是要求三通开口离地25㎝
回复
yx123698
2015年07月15日 21:15:04
7楼
4楼说的很好 点赞
回复
知乎圆桌
2015年07月16日 10:47:51
8楼
smalllevel 发表于 2015-7-15 16:14 考虑后期小业主的装修,我所在的项目是要求三通开口离地25㎝三通开口离地标高 留低和留高会牵涉到什么问题。。留低了对日后会造成什么影响,留高了对日后会造成什么影响
回复
smalllevel
2015年07月17日 09:08:11
9楼
薛家大女婿 发表于 2015-7-16 10:47 三通开口离地标高 留低和留高会牵涉到什么问题。。留低了对日后会造成什么影响,留高了对日后会造成什么 …我的理解:会影响洗涤槽,橱柜的安装
回复
火山冰释
2015年08月29日 08:40:00
10楼
厨房排水也做了专用通气管啊 奢侈了
回复
nnpang
2015年10月31日 10:03:36
11楼
多高合理,不影响厨柜,也不影响排水。