柱子是一栋长6.2米,宽5.2米的消控室。有跟设计院反映过那根梁忘记预留筋,需要值筋。
柱子是一栋长6.2米,宽5.2米的消控室。有跟设计院反映过那根梁忘记预留筋,需要值筋。
13楼
按照规范植筋,你知道难度有多大,你那个小扁柱高度还没有植筋深度长,按照规范,22的纵筋,植筋深度至少要600了。
回复
14楼
柱筋植多深是个问题
回复
15楼
浴霸不能 发表于 2015-8-13 22:10 柱筋植多深是个问题按图集,梁上柱插筋要坐底并水平弯折,还要加箍,这个植筋怎么实现的了?
回复
16楼
dengken205 发表于 2015-8-15 17:55 按图集,梁上柱插筋要坐底并水平弯折,还要加箍,这个植筋怎么实现的了?这个估计要专业设计人员来出具体植筋方案
回复
17楼
谢谢咯租户分享
回复