梁忘记预留钢筋,但这条梁上还得起柱,值筋安全吗
zhanglongyong
2015年07月14日 19:02:41
来自于建筑施工
只看楼主

柱子是一栋长6.2米,宽5.2米的消控室。有跟设计院反映过那根梁忘记预留筋,需要值筋。

柱子是一栋长6.2米,宽5.2米的消控室。有跟设计院反映过那根梁忘记预留筋,需要值筋。 QQ图片20150714184921.png

QQ图片20150714184921.png


QQ图片20150714185016.png


QQ图片20150714185050.png


QQ图片20150714185116.png

免费打赏
zhanglongyong
2015年07月14日 19:04:42
2楼
就是第一张图左边那根梁需要值筋,左下角的那根柱子支在此梁上
回复
甲方施工员
2015年07月15日 09:30:26
4楼
那设计是啥意见
回复
wangjiyiok
2015年07月15日 16:27:14
5楼
按照设计要求植筋加固应该可行。这种事不常见,所以尽量按照规范程序走,避免出问题。
回复
zhanglongyong
2015年07月15日 18:42:00
6楼
甲方施工员 发表于 2015-7-15 09:30 那设计是啥意见设计说按规范值筋就没问题
回复
zhanglongyong
2015年07月15日 18:43:33
7楼
wangjiyiok 发表于 2015-7-15 16:27 按照设计要求植筋加固应该可行。这种事不常见,所以尽量按照规范程序走,避免出问题。好的 谢谢 设计也是这么说
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月22日 14:35:57
8楼
植筋是可以的,关键是做好植筋的锚固
回复
钢筋翻样
2015年07月22日 21:21:01
9楼
值完筋 嘚做拉拔实验吧。。
回复
dengken205
2015年07月23日 06:19:09
10楼
重要看施工质量
回复
co1434461306917
2015年07月23日 10:57:32
11楼
重要看施工质量
回复
低调360
2015年07月25日 15:58:14
12楼
重要看施工质量
回复