帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????
dlseer
dlseer Lv.2
2015年07月14日 08:58:57
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????

如题,帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????
36bd07bd133e06c07465.pdf
291 KB
立即下载
da405070c05bc567909c.zip
1.0 MB
立即下载
免费打赏
dlseer
2015年07月14日 09:00:35
2楼
补充,新人积分少,抱歉了。
回复
liulang92you
2015年07月14日 15:08:08
3楼
1.图上没有标注,看不出来接地极之间的距离,不过目测不是很宽,规范要求大于接地极的2倍(防止集合屏蔽效应);
2.图上接地极最好均匀布置,且均要连接在一起,防止反击.....
3.接地体应该与结构基础进行连接.