85.某多层框架带一层地下室,地下室顶板高差一米,根据《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,属较大错层。 你怎么建模分析?机算结果可直接使用吗?
85.某多层框架带一层地下室,地下室顶板高差一米,根据《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,属较大错层。
你怎么建模分析?机算结果可直接使用吗?
12楼
高差处,梁加腋,保证力传递,一般画个详图。
回复
13楼
niwenjie1992 发表于 2015-7-14 08:53 小手一挥,金币拿走!!!!小手一抖,金币拿走!!!!
回复
14楼
曾晓峰 发表于 2015-7-14 09:53 还要复杂些,画个错层框架弯矩图,看错层处与一般框架有何不同?这里柱子的剪力很大,而且形成短柱。柱子肯定是要加强,然后板加腋使水平力能传递的好一些。。。就想到这么多 :lol
回复
15楼
这个倒没怎么注意,一般是形成的短柱部分箍筋全长加密
回复
16楼
答:把有较大错层的楼层分别建模进行【分析】,并采用最不利设计。这里的【分析】并【不是】直接采用电算结果。
理由:
1.规范和措施再三提出分层进行分析,是不让你只是输入标高差,建为一层。这是因为你只输入了标高差时,计算机在计算内力时它还是认为你是(同一层)同一标高。
(结构设计者应都有这样的经历吧!一根梁标高与支座标高矛盾,造成梁悬空,而计算机还可以把它当固端支座计算并配筋。这是因为:输入标高只对绘图、配筋计算软件起作用,对结构内力分析不起作用)
2. 错层结构分别建模,即在错层部位的柱在两个模型中都为边柱,如未分别建模该柱为中柱,这样对错层部位的柱计算结果差距较大。
3.更要命的是: 错层部位的柱,在错层处的内力应是两层【计算结果之和】,不应以计算机的计算结果为准,因此错层部位的柱配筋远大于归并一层或分别建模时的任一计算结果。你可以画一个在竖向力作用下的内力示意图看看。
明公:@曾晓峰,实践是检验真理的唯一标准。大家都这么做,也发生了超越设防烈度的地震。也没见结构出问题呀!这就证明这样做没问题!
回复
17楼
谢楼主分享
回复
18楼
学习学习,没做过
回复
19楼
gongsunshen 发表于 2015-9-24 17:01 学习学习,没做过欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
谢谢分享受教了
回复