【每日】一论设计中常见问题 85 (错层结构2﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年07月14日 08:34:21
只看楼主

85.某多层框架带一层地下室,地下室顶板高差一米,根据《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,属较大错层。 你怎么建模分析?机算结果可直接使用吗?


85.某多层框架带一层地下室,地下室顶板高差一米,根据《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,属较大错层。
你怎么建模分析?机算结果可直接使用吗?

niwenjie1992
2015年07月14日 08:53:57
2楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
ytg123456
2015年07月14日 08:58:55
3楼
本帖最后由 ytg123456 于 2015-7-14 09:00 编辑

构造上应采取措施,保证框架柱高度统一,或者改为框剪结构。
回复
light88
2015年07月14日 09:20:52
4楼
按实际的建模,结果不一定可靠,采取相应措施。板加腋处理
回复
曾晓峰
2015年07月14日 09:53:27
5楼
light88 发表于 2015-7-14 09:20 按实际的建模,结果不一定可靠,采取相应措施。板加腋处理还要复杂些,画个错层框架弯矩图,看错层处与一般框架有何不同?
回复
冷血
2015年07月14日 09:58:23
6楼
正好遇到这么一个项目,地下室顶有大约1/3的面积,高差是1400,我也不知道该如何处理,正好听听大师的建议:lol
回复
聪聪鼠85015
2015年07月14日 09:59:39
7楼
多层带地下室,地下室的侧向刚度一般都能满足大于一层抗侧刚度的两倍,可以作为上部结构的嵌固端,嵌固端的错层楼板和梁都应加腋处理。
上部结构满足《抗》规才叫错层,这种错层主要是在水平力作用下,剪力会发生中断,对墙柱影响很大。嵌固端的楼板高差会对结构有所影响,但我认为不是严格意义的错层,需要采取构造措施加强,比如楼板和梁加腋等处理。现行的软件不能做到准确计算,主要是竖向构件的计算高度会出问题,计算出的结果是要调整的。
回复
聪聪鼠85015
2015年07月14日 10:02:46
8楼
嵌固端的“错层”现象在日常设计中很常见,避免不了,规范也没说这种现象如何处理,但我们的设计人员往往都是在错层梁板位置加腋处理,以保证地震剪力传递的连续性,以前有个人为此专门写过论文,忘了在哪了,各位大侠可以网上搜搜。
回复
曾晓峰
2015年07月14日 10:36:52
9楼
冷血 发表于 2015-7-14 09:58 正好遇到这么一个项目,地下室顶有大约1/3的面积,高差是1400,我也不知道该如何处理,正好听听大师的建议: …1.注意先前的回答;2.我以前给设计人员提出个分层建模,重新验算,由于层高他没修改,其验算结果把他吓成了.
回复
jszxwsw
2015年07月14日 10:41:09
10楼
降支座即可。。。。。。。。。。。
回复
冷血
2015年07月14日 10:54:54
11楼
co-85015 发表于 2015-7-14 10:02 嵌固端的“错层”现象在日常设计中很常见,避免不了,规范也没说这种现象如何处理,但我们的设计人员往往都 …赞一个!!!
回复

相关推荐