低压配电柜内的母线排加以绝缘保护有什么好处?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月14日 00:43:00
只看楼主

以往绝大多数的低压 配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,因为它被接地的金属柜壳体保护在内,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。后来发现低压配电柜维护时往往不能停电操作,或者在一个停电的柜内操作时,其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击。上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的柜内操作时,扳手打滑,触及旁边有电的配电柜内的母排,由于母排无绝缘层,造成柜内相、零短路。由于触及裸露的母排造成伤亡事故的例子也极多。对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘“皮夹了”加以保护,就可避免上述事故。

以往绝大多数的低压 配电内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,因为它被接地的金属柜壳体保护在内,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。qq_1423529138570
2015年07月14日 08:54:26
2楼
同感,,手抖币走
回复
电气925
2015年07月14日 09:12:05
3楼
嗯 还是加绝缘 注意安全为好
回复
wqadyl
2015年07月14日 10:41:23
4楼
为了安全应该加绝缘保护。
回复
panminghui
2017年05月26日 11:28:19
5楼
这个在那个规范上有吗?
回复
wang171468177
2017年05月26日 11:40:45
6楼
是的应该加绝缘防护。
回复
electricity
2018年11月22日 13:59:46
7楼
不是强制规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开