柱子截面不变钢筋驳接的时候上面驳接的钢筋比原来的小,这样可以吗?
qq_1416845299991
2015年07月13日 01:21:58
来自于建筑施工
只看楼主

柱头的主筋起来60CM到100CM高是20MM螺纹钢,后来驳接上去的是22MM螺纹钢,这样会有安全隐患吗?估计是开错了钢筋,驳接工找不到20MM的,就驳接了22MM的,工头不在场。

柱头的主筋起来60CM到100CM高是20MM螺纹钢,后来驳接上去的是22MM螺纹钢,这样会有安全隐患吗?估计是开错了钢筋,驳接工找不到20MM的,就驳接了22MM的,工头不在场。
免费打赏
太原建筑设计
2015年07月13日 09:04:35
2楼
没看明白怎么个情况
回复
月涌
2015年07月15日 09:13:53
3楼
没问题。。。。。大一号的钢筋代换原有钢筋的情况。。。只要连接接头做好了就行。。。。对连接接头如果有疑虑的话,加绑一段接头加强筋就行了。
回复
qq_1435219636560
2015年07月15日 19:48:17
4楼
没问题,可大换小,不可小换大!但应看清图纸!
回复
wxf20072008
2015年07月15日 20:19:08
5楼
的确是错了,应是上面大直径的锚入下柱中
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月22日 14:34:08
6楼
如果是设计这样,那应该在节点变筋处理,在上面接已经没满足设计要求的配筋了。
如果是施工变更,要征得设计同意,不超过二个级别可以焊接,差多了应该要冷接了
回复
dengken205
2015年07月23日 06:37:14
7楼
20和22的直接电渣焊
回复
我的未来我的梦
2015年08月13日 19:44:43
8楼
awenofwh 发表于 2015-7-15 19:48 没问题,可大换小,不可小换大!但应看清图纸!应该等强代换,而不是小换大,随意小换大,怎么保证强剪弱弯?根抗震理论不相符
回复
qq_1435219636560
2015年08月13日 21:34:04
9楼
awenofwh 发表于 2015-7-15 19:48 没问题,可大换小,不可小换大!但应看清图纸!按规范是要等强代换,但实际中不可能做的那么好,只要大换小,再考虑一下荷载,应该没问题!我没说小换大!
回复