零序电流互感器的选型
shenhai666
shenhai666 Lv.2
2007年10月25日 17:10:09
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的二次线一般选用BVR2.5平方的线,但是如果零序电流互感器选的是75/1的,假设主回路的电流为75A,那么互感器的二次电流就是1A,请问,这样的话可以用0.5或1平方的线吗?

电流互感器的二次线一般选用BVR2.5平方的线,但是如果零序电流互感器选的是75/1的,假设主回路的电流为75A,那么互感器的二次电流就是1A,请问,这样的话可以用0.5或1平方的线吗?
免费打赏
shenhai666
2007年10月25日 17:10:40
2楼
在线等待中......
回复
shenhai666
2007年10月25日 17:49:36
3楼
麻烦解释一下,为什么电流互感器要用2.5的线?
回复
互感器
2007年10月25日 19:54:00
4楼
对于互感器来说,线径选取由如下因素决定
一是热稳定
二是阻抗值
回复
shenhai666
2007年10月26日 15:51:25
5楼
能说细一点吗?关于热稳定和阻抗值。
回复
xbpzzg
2007年10月27日 13:28:53
6楼
不可以,规定至少2.5平方的线,是为了保证二次回路阻抗不能太大,进而保证CT二次负担不超过10%误差曲线
回复
menghao1688
2007年11月21日 16:01:43
7楼
规范上有说
回复
sofarliu
2008年04月19日 23:00:05
8楼
主要与电路的阻抗有关系;
回复
e3244317
2008年04月21日 13:33:04
9楼
主要与阻抗和稳定型有关
回复
lxhdelg
2008年04月24日 14:23:36
10楼
应该还有强度和可靠性方面要求的原因吧,规范规定不能小于2.5平方
回复