悬空电梯底板荷载计算的疑问
yuywgh
yuywgh Lv.7
2015年07月11日 12:19:51
只看楼主

电梯额定载荷:800kg,速度1.75m/s,井道尺寸2.2*2.2m。电梯厂家提供的荷载:轿厢缓冲器P1=80900N;对重缓冲器P2=67400N;轿厢导轨支座P3=33700N;对重导轨支座P4=27500N。 一、 根据电梯厂家提供的荷载ΣP=80.9+67.4+33.7*2+27.5*2=270.7kN,求得底板荷载为q1=270.7/2.2^2=56kN/m2。

电梯额定载荷:800kg,速度1.75m/s,井道尺寸2.2*2.2m。电梯厂家提供的荷载:轿厢缓冲器P1=80900N;对重缓冲器P2=67400N;轿厢导轨支座P3=33700N;对重导轨支座P4=27500N
一、 根据电梯厂家提供的荷载ΣP=80.9+67.4+33.7*2+27.5*2=270.7kN,求得底板荷载为q1=270.7/2.2^2=56kN/m2
二、 根据荷载规范10.3.1计算:网上查得轿厢自重1.1t,电梯满载时对底板的冲击力为P=(11+0.8)*4=47.2kN,求得底板荷载为q2=47.2/2.2^2=9.75kN/m2
三、 根据荷载规范条文说明10.3.1计算:
1436586592768.jpg
1436586899063.jpg
条文中的表10和品牌123都没查到,无法计算。
疑问:根据荷载规范条文说明四种情况不可能同时发生,q1=56kN/m2取值偏大,如何计算请大神给与解答,谢谢。

1436586592768.jpg


1436586899063.jpg

免费打赏
jszxwsw
2015年07月11日 18:44:52
2楼
还好还好还好还好哈哈哈
回复
设计小兵
2015年07月13日 12:53:19
3楼
电梯厂家提供的荷载数据,是否已考虑了撞击荷载?我也有疑问
回复
小城小邪2008
2015年07月13日 15:11:15
4楼
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
hudie_oran
2016年08月09日 10:17:54
5楼
个人理解应该没有这么大,因为底板上的荷载不是同时出现的,具体你也可以问问电梯厂家荷载是不是同时出现的。
吊钩30*(4~6)/2.2^2=25~37KN/M2,而且偶然荷载都是标准值,所以取20~25标准柱用于我们常规的组合,应该就差不多了吧。
个人理解仅供参考
回复
ligang15388623310
2016年08月09日 14:56:43
6楼
谢谢楼主的分享
回复
cb04260707
2016年12月18日 18:07:11
7楼
电梯样本里 P1 P2 P3 P4这四种荷载不可能同时出现
若把P1~4按冲击荷载标准值考虑 则底坑面荷载标准值 P=MAX =MAX<80.9/2.2^2, 67.4/2.2^2, 2X33.7/2.2^2, 2X27.5/2.2^2>= 16.7KN/m2
(你的对重和轿厢冲击荷载不对等 样本里应该还有其他荷载)
回复
ly564126820
2017年04月09日 19:09:59
8楼
谁来个权威的解答
回复
kugemei
2017年05月09日 16:36:08
9楼
请问下,这是那本规范啊?
回复
新人tumu
2017年05月09日 17:33:34
10楼
理解应该没有这么大,因为底板上的荷载不是同时出现的,具体你也可以问问电梯厂家荷载是不是同时出现的