关于环形通气管的接点
sinohack
sinohack Lv.3
2015年07月11日 10:23:17
只看楼主

建筑给排水设计规范GB50015-2003 2009版中第4.6.9条第1款中要求环形通气管要在最始端两个卫生器具间的横支管上接出,条文说明中说是之所以这样做是因为横支管的尽端要设置清扫口的缘故。对此不是很理解,设置清扫口为什么就不能接通气管了呢,是因为没有位置接么还是因为什么原因?不应该没有位置啊,这个到底应该怎么理解呢?

建筑给排水设计规范GB50015-2003 2009版中第4.6.9条第1款中要求环形通气管要在最始端两个卫生器具间的横支管上接出,条文说明中说是之所以这样做是因为横支管的尽端要设置清扫口的缘故。
对此不是很理解,设置清扫口为什么就不能接通气管了呢,是因为没有位置接么还是因为什么原因?不应该没有位置啊,这个到底应该怎么理解呢?
toumingweixiao000
2015年07月12日 20:20:28
2楼
如果尽端有位置的话,在横支管的尽端设置清扫口和环形通气管其实也是没有问题的。在工程实践中,有一部分工程其横支管尽端是有空间的,有一些则没有,为了便于执行,规范中就统一规定在始端两器具之间的横支管段接出环形通气管。
我是我个人的猜想啊,也不知道对不对。
回复

相关推荐

APP内打开