路灯是否需要设置30mA漏电保护
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月10日 18:47:00
来自于照明工程
只看楼主

30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾 漏电保护装置一般安装在: 1、手握式或移动式用电设备 2、建筑施工工地的用电设备 3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所 4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路 5、TT系统供电的用电设备 6、与人体直接接触的医疗电气设备 如果路灯采用TT系统,建议选择漏电电流为100毫安的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。

30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾

漏电保护装置一般安装在:

1、手握式或移动式用电设备

2、建筑施工工地的用电设备

3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所

4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路

5、TT系统供电的用电设备

6、与人体直接接触的医疗电气设备


如果路灯采用TT系统,建议选择漏电电流为100毫安的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。

漏电电流只用于提高短路灵敏性,与人身安全及防火安全保护无直接关系。

目前很多路灯配电系统采用TN-S系统,不设漏电保护,此方案有待进一步优化。

TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护器发生误动作。


需要注意的是高度在2.2米以下庭院灯,应加强人身安全接触保护。通常住宅小区内矮小的庭院灯具和人密切接触可能性比较大,尤其是小孩。建议选择30mA漏电保护器。

路灯和庭院灯属于三类负荷,即使跳闸对整个用电系统也无重大影响。
a396673967
2016年08月04日 19:19:46
2楼
新手问个问题,是在路灯干线上安装漏电还是在每个路灯灯杆都要安装RCD呢。
回复
木易猛
2016年08月05日 08:17:34
3楼
谢谢楼主分享 下载下来看看
回复
llfj
2019年01月03日 16:35:40
4楼

路灯属于固定设备,如果你用30MA的保护,会不会经常会出现误动作的情况?室外线路采用漏电保护 主要是提高单相接地故障灵敏度的,达到规定时间内自动切换电源的目的。当发生设备外壳漏电的时候,就算TT系统,使100MA的漏电保护动作也是很容易的。为什么要选择30MA?,难带路灯要拿手里不成?还是路灯漏电了,空开不跳?非要人体去触碰了才跳?。。

《城市夜景照明设计规范 JGJ/T163-2008》 规范规定剩余电流保护器动作电流不宜小于正常运行时最大泄漏电流的2.0~2.5倍。

如果经常误动作会很有可能导致使用方把漏电直接拆除。有很多案例。


回复
大同00
2019年01月06日 11:39:47
5楼
整定30mA,15mA便可跳闸。
回复
接市政电气设计
2019年01月15日 18:32:08
6楼
TT系统要做漏电保护,路灯灯杆下设30mA,动作时间0.1s,配电箱出线100mA,动作时间0.2s,中国市政工程电气设计qun:972581272
回复
鱼藏水
2019年06月17日 14:55:34
7楼
学习了!!!!1
回复
鱼藏水
2019年07月02日 10:35:01
8楼

了解一下!!!

回复

相关推荐

APP内打开