有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。请问应如何选择。
有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.
本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。
请问应如何选择。
2楼
有没人帮忙解答一下,我这个大餐厅应如何选设备啊?由于楼内面积紧张,室内没有空调机房,只能用吊顶的
回复
3楼
我想楼主应该是用错了公式了,我们在算风量的时候,应该是用
G=W/(i1-i2)
G:风量(Kg/s)
W:冷量(KW)
i1:送风点焓值(KJ/Kg)
i2:室内点焓值(KJ/Kg)
算完后结果告诉我啊,我只是个学生,嘎嘎
如果焓差是20的话,那G=154/20=7.7kg/s=23000m3/h,那就与样本差不多了哈^_^
回复
4楼
重庆新风含差应该算30就可以拉!!我不知道你们那里是多少?