厨房补风-空调补风和自然补风同时送入厨房热灶间会不会引起结露
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2015年07月10日 13:02:49
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 sxhmgh 于 2015-7-14 18:34 编辑 厨房热灶间设置新风补风,分为普通新风和冷热处理新风二部分,请问这二种新风如果相遇夏天应该会造成结露,怎么解决比较好,热灶间不大,风口间距需要多少米才行呢?另外有种设在除油烟罩边缘的新风,一般采用未处理新风还是处理过的新风?谢谢各位回复!

本帖最后由 sxhmgh 于 2015-7-14 18:34 编辑

厨房热灶间设置新风补风,分为普通新风和冷热处理新风二部分,请问这二种新风如果相遇夏天应该会造成结露,怎么解决比较好,热灶间不大,风口间距需要多少米才行呢?另外有种设在除油烟罩边缘的新风,一般采用未处理新风还是处理过的新风?谢谢各位回复!
免费打赏
sxhmgh
2015年07月10日 15:55:21
2楼
有没有实际遇到过的来说说啊,全部用处理新风冷量太大
回复
xgbear
2015年07月13日 11:02:34
3楼
厨房全面排风补风:该部分补风来自新风机组,夏季制冷,送风温度为 21℃,冬季制
热,送风温度为 16℃,以岗位送风的形式送入厨房。
厨房排油烟补风:该部分补风来自新风机组,仅在冬季加热后,送风温度为≥5℃,直
接补入厨房排油烟罩。
回复
sxhmgh
2015年07月13日 12:17:47
4楼
本帖最后由 sxhmgh 于 2015-7-13 12:29 编辑 xgbear 发表于 2015-7-13 11:02 厨房全面排风补风:该部分补风来自新风机组,夏季制冷,送风温度为 21℃,冬季制热,送风温度为 16℃,以 …谢谢回复。1.全面排风补风以岗位送风的形式送入厨房,是指送入其他辅助房间还是有排烟罩的热灶间?2.排油烟补风不制冷仅制热,送入排油烟罩,是指厨师头顶的出风口吗?3.厨房热灶间需要制冷的新风吗,如不需要就没有结露的危险,如果送了制冷新风,怎样避免结露?新风机组是VRV新风机