室外地下通信管道与已有建筑的水平净距不应小于几米》?
ami569303513
2015年07月10日 10:12:47
只看楼主

如题,求经验者指导。谢谢

如题,求经验者指导。谢谢
免费打赏
yeweitnt10
2015年07月10日 16:55:53
2楼
管道光缆敷设要求:
1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。
2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,
3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。
5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。
6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。
7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
9)光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。
10)布放光缆时的牵引力应不超过光缆允许张力的80%,瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,主要牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。
11)光缆牵引端头可以现场预制。管道光缆或架空光缆可作网套或牵引头,为防止在牵引过程中扭转损伤光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。
12)布放光缆时,光缆必须由绕盘上方放出,保持松驰弧形,光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。
13)光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。
14)机械牵引速度调节范围应在0-20米/分,调节方式应为无级调速,并具有自动停机性能。
15)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,有良好的联系手段,禁止未经训练的人员上岗和在无联络工具的情况下作业。
16)光缆布放完毕,应检查光纤是否良好,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。
其他参见 地下通信线缆敷设《05X101-2》