高压开关柜一次电路方案的确定
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年07月10日 06:55:00
只看楼主

选择高压开关柜的一次电路方案时,应考虑以下几个因素:   ①开关柜的用途   高压开关柜按用途可分为进线柜、配出线柜、电压互感器柜、避雷器柜、联络柜和所用变压器柜等多种。开关柜的用途不同,柜内电气元件和接线方式也不同。确定开关柜的一次电路方案时,应首先考虑其用途。   ②负荷情况   对于负荷容量大、继电保护要求较高的用电户,必须使用断路器进行控制和保护。对于负荷容量较小、继电保护的动作时限要求不太严格且灵敏度有较大潜力不太重要的用户,可采用装有负荷开关与熔断器的高压开关柜。对于单回路供电的用户,开关柜中只要求在断路器靠近毋线一侧装设隔离开关;对于双回路供电用户,断路器的两侧均应装设隔离开关。

选择高压开关柜的一次电路方案时,应考虑以下几个因素:

13053635F-0.jpg

  ①开关柜的用途

  高压开关柜按用途可分为进线柜、配出线柜、电压互感器柜、避雷器柜、联络柜和所用变压器柜等多种。开关柜的用途不同,柜内电气元件和接线方式也不同。确定开关柜的一次电路方案时,应首先考虑其用途。

  ②负荷情况

  对于负荷容量大、继电保护要求较高的用电户,必须使用断路器进行控制和保护。对于负荷容量较小、继电保护的动作时限要求不太严格且灵敏度有较大潜力不太重要的用户,可采用装有负荷开关与熔断器的高压开关柜。对于单回路供电的用户,开关柜中只要求在断路器靠近毋线一侧装设隔离开关;对于双回路供电用户,断路器的两侧均应装设隔离开关。

  ③开关柜之间的组合情况

  对于变电所的进线柜和联络柜,由于安装需要,往往选用两种不同方案的开关柜组合使用。对组合使用的开关柜,应注意其左右联络方向,不可选错,否则将给安装带来困难。

  ④进出线及安装布置情况

  对于进线开关柜,有电缆进线和架空进线两种,而架空进线的又分为柜顶进线和柜后进线两种。对于出线开关柜,也分电缆出线和架空出线两种,为了保证足够的安全距离,两个架空出线柜不得相邻布置,中间至少应隔一个其他方案的开关柜。