UPS装置电源容量选择问题
jlkinglor
jlkinglor Lv.5
2015年07月09日 15:11:33
只看楼主

UPS装置:主要负荷有#1机组DCS机柜(12kW),#2机组DCS机柜(12kW),#1机组仪表柜(4KW),#2机组仪表柜(4KW),火灾报警(2KW),按常规选用的UPS额定容量的应该在正常运行容量的1.3~1.5左右,比如提资总设备功率是34KW,取裕度系数后选用50kVA的UPS。问题一:计算总功率34kW时是否需要取负荷系数,0.6或0.8?问题二:如果取了负荷系数0.6,UPS容量可以选30kVA的,想知道30kVA的UPS和50kVA的UPS价差大吗?

UPS装置:主要负荷有#1机组DCS机柜(12kW),#2机组DCS机柜(12kW),#1机组仪表柜(4KW),#2机组仪表柜(4KW),火灾报警(2KW),按常规选用的UPS额定容量的应该在正常运行容量的1.3~1.5左右,比如提资总设备功率是34KW,取裕度系数后选用50kVA的UPS。
问题一:计算总功率34kW时是否需要取负荷系数,0.6或0.8?
问题二:如果取了负荷系数0.6,UPS容量可以选30kVA的,想知道30kVA的UPS和50kVA的UPS价差大吗?
抛砖完毕,欢迎各位大侠们出动:)
免费打赏
北方郎
2015年07月09日 17:16:21
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-7-9 17:18 编辑

如图UPS容量计算
安装负荷34kW,考虑需要系数0.85,UPS容量为50kVA满足使用要求。
回复
jlkinglor
2015年07月10日 12:53:08
3楼
本帖最后由 jlkinglor 于 2015-7-10 14:39 编辑

负荷系数取值主要为了更加正确选用UPS自带蓄电池的容量。此处的负荷系数不晓得可否参照《电力工程直流系统设计技术规程DL/T 5044》的负荷系数相关取值来。
回复
jlkinglor
2015年07月10日 14:36:51
4楼
北方郎 发表于 2015-7-9 17:16 如图UPS容量计算安装负荷34kW,考虑需要系数0.85,UPS容量为50kVA满足使用要求。北方郎版主,请问一下你这个算式是出自哪本规范的呀?
回复
北方郎
2015年07月10日 14:49:34
6楼
jlkinglor 发表于 2015-7-10 12:53 负荷系数取值主要为了更加正确选用UPS自带蓄电池的容量。此处的负荷系数不晓得可否参照《电力工程直流系统设 …负荷统计可以参考。
回复
北方郎
2015年07月10日 14:50:21
7楼
jlkinglor 发表于 2015-7-10 14:36 北方郎版主,请问一下你这个算式是出自哪本规范的呀?电力工程直流系统设计手册(第二版)很不错的一本书。可以搜搜电子PDF版。
回复
wptups
2015年07月11日 09:00:31
8楼
UPS电源首选威派特!
回复
jlkinglor
2015年07月16日 10:26:03
9楼
威派特ups电源 发表于 2015-7-11 09:00 UPS电源首选威派特!威派特UPS装置30kVA和50kVA价格差别大吗,可否报个市面价:)
回复
wangxf
2015年08月28日 14:56:24
10楼
北方郎:请问,你那个0.85系数是不是和你下面的贴图有矛盾啊?能不能解释一下!谢谢!
回复
wangxf
2015年08月28日 14:57:14
11楼
北方郎:请问,你那个0.85系数是不是和你下面的贴图有矛盾啊?能不能解释一下!谢谢!
回复
talentdan
2016年06月07日 10:47:41
12楼
一般情况是可以的
回复