未设火灾自动报警系统的消火栓系统起泵问题
yyl_2_0_0_8
2015年07月09日 11:25:33
只看楼主

个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!

个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!
yyl_2_0_0_8
2015年07月20日 18:08:01
12楼
kakagoing 发表于 2015-7-15 17:08 GB50116-2014第4.3.1条文解释: 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜 …:handshake
回复
东方不败1
2015年07月21日 15:56:26
13楼
当建筑未设火灾自动报警系统时,直接用消火栓按钮启泵。如果设置了报警系统,根据GB 50016-2014 建筑设计防火规范,消火栓按钮不能直接启泵。
回复
卡卡西585
2015年07月21日 18:03:09
14楼
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
回复
gaoshang2324
2017年03月26日 19:01:12
15楼
首先 不管有无火灾自动报警系统, 利用屋顶水箱的流量开关和和水泵房的压力开关,做连锁启泵是少不了的。 然后有火灾自动报警时,消火栓按钮可作为报警信号,与火灾探测器组成与逻辑,联动启泵,作为连锁控制的备用。 无火灾自动报警时,消火栓按钮可启泵、或作为报警信号,这个水专业和电存在规定不一致的情况。
回复
fitman
2017年03月26日 19:21:57
16楼
楼上说的对。水专业跟本就不希望由火灾自动报警系统来启泵(预作用、开式系统除外)。泵的启动是自成系统的,湿式报警阀,高位流量开关,低位的出水压力开关等才是主要启泵手段。火灾自动报警系统只是多了一个保险。
回复
谢好
2017年03月26日 20:39:00
17楼
感谢楼主分享
回复
游者
2017年04月11日 09:51:43
18楼
本帖最后由 游者 于 2017-4-11 09:55 编辑 hongyan79a 发表于 2015-7-15 16:46 GB50116-2014第4.3.1条文解释说的很清楚!GB50116-2013
回复
秋凤
2017年04月11日 18:24:06
19楼
感谢楼主的分享