未设火灾自动报警系统的消火栓系统起泵问题
yyl_2_0_0_8
2015年07月09日 11:25:33
只看楼主

个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!

个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!
天空蔚蓝
2015年07月09日 11:32:38
2楼
消火栓按钮直起
回复
beida_energy
2015年07月09日 13:05:37
3楼
没有自动报警系统的话,那也只能手动控制启动啦!
一般的系统都是自动和手动两种方式并存的,但你没有设计自动装置的话 ,你在布管、穿线的时候根本就没有考虑,所以 ,也就没有用于控制的管、线。
回复
dgq19770224
2015年07月09日 13:53:43
4楼

消火栓按钮直起,可两地模式
回复
yyl_2_0_0_8
2015年07月13日 17:48:15
5楼
天空蔚蓝 发表于 2015-7-9 11:32 消火栓按钮直起水的新规明确规定,不宜用消火栓按钮直启了
回复
yyl_2_0_0_8
2015年07月13日 17:49:36
6楼
beida_energy 发表于 2015-7-9 13:05 没有自动报警系统的话,那也只能手动控制启动啦!一般的系统都是自动和手动两种方式并存的,但你没有设计 …能利用干管流量开关、高位水箱流量开关的信号直接启动吗?算自动启动嘛?
回复
beida_energy
2015年07月13日 19:26:07
7楼
yyl_2_0_0_8 发表于 2015-7-13 17:49 能利用干管流量开关、高位水箱流量开关的信号直接启动吗?算自动启动嘛?行啊,只要可靠就行。
回复
sensor023
2015年07月15日 16:29:17
8楼
湿式报警阀的压力开关。
回复
sensor023
2015年07月15日 16:35:01
9楼
消火栓系统需要压力开关和流量开关直接起泵
回复
hongyan79a
2015年07月15日 16:46:15
10楼
GB50116-2014第4.3.1条文解释
说的很清楚!
回复
kakagoing
2015年07月15日 17:08:01
11楼
GB50116-2014第4.3.1条文解释: 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
回复