矿用隔爆型型移动变压器简称“移动电站”用于矿井下使用的变压器,它由高压开关、变压器、低压开关三部分组成,变压器采用干式变压器,一般为矮长开形,便于井下移动。它的最大特点就是具有防爆性能,多用于有爆炸危险的矿井。   矿用隔爆型型移动变压器已在煤矿中得到广泛应用,怎样使移动变压器保持良好的运行性能,已成为煤矿安全生产管理的重要工作内容。所以必须掌握设备的维护保养及判断、处理故障的方法。

  一、移动变压器高压开关KBG-□∕6Y∕250的使用条件(1)海拔高度不超过2㎞,在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中;(2)周围环境温度为-20℃~+40℃,空气相对湿度度不大于95(25℃;(3)在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸汽的环境中;(4)与水平面的安装倾斜度不的超过15°,无强烈颠簸冲击震动的场所(5)在能防滴水和无水浸的环境中;污染等级3级安装类别III类。

  二、特点:

  1、采用低压侧故障分断变压器高压侧电源的运行模式,优点:对正套系统来说分断电流小。

  2、采用先进的PLC工业可编程序逻辑控制器。优点:抗干扰性强不易损坏容易查找故障。

  3、采用人机对话屏GOT液晶显示器及设置键盘。优点:参数设置方便故障显示直观。

  移动电站使用注意事项

  一、长期停用的移动电站启动前用500V兆欧表测量绕组间绝缘不低于2兆欧,对地绝缘不低于1兆欧。

  二、测量绝缘前必须短接整流桥、自动恒压调节系统,防止整流二极管和自动元件被损坏。

  三、发电机外壳必须可靠接地。

  四、启动前必须断开负载开关,在空载状态下启动。

  五、使用过程中必须保持三相负荷平衡,三相电流不平衡值不能大于相电流的10%,避免单相负载运行。

  六、KMS75KW移动电站空载运行不能超过15分钟。

  移动电站启动前检查项目

  一、检查冷却水箱满水(防冻液)。

  二、检查机油油位在正常油位。

  三、检查柴油油箱油位足够。

  四、检查供油阀门打开,柴油管道内无空气。

  五、检查蓄电池液面正常,且已充电正常。

  六、检查负载开关在断开位置。

  七、检查各仪表完好,指示正确。

  移动电站维护保养

  一、定期检查机组有无渗漏油、漏水现象,各部件连接是否松动。

  二、长期不适用,每隔半月启动一次机组,怠速运转5分钟即可。

  三、 每隔半年更换一次冷却水,清理燃油箱内的沉积物。

  四、检查柴油发电机各仪表是否正常,有无损坏。