由于现在的系统设计大部分为变流量异程式,目的为了节能舒适!但在这样的系统中,怎么样才能真正的节能呢?一次泵变频?二次泵变频? 完美的水力平衡方案?如何才能将系统真正做到水力平衡?
由于现在的系统设计大部分为变流量异程式,目的为了节能舒适!但在这样的系统中,怎么样才能真正的节能呢?一次泵变频?二次泵变频? 完美的水力平衡方案?如何才能将系统真正做到水力平衡?
2楼
如果你的系统中有二次泵的话,那么当然要变频,不然没有意义了,二次泵可变可不变。
水力计算的话,不同的支路是要乘不同的校正系数的,这个需要计算。
想要达到真正的水力平衡,那只要仔细计算和设计,并且现场调整。
回复
3楼
那二次泵究竟是变频还是不变频?只是通过计算就能够达到水力平衡吗?还有什么其它更好的办法?
回复
4楼
二次水泵应该都是变频的,可以根据负荷端来自动调整啊.
回复
5楼
对于末端有自控设备(温控两通阀启用),可以考虑在二次泵进行压差控制。
对于末端没有自控设备,经计算或者读表可以考虑进行温差控制(此方法不完美)
回复