请问各位,高层建筑屋面避雷带连接,穿过螺母处是否需要焊接,请大家指导指导!
请问各位,高层建筑屋面避雷带连接,穿过螺母处是否需要焊接,请大家指导指导!
2楼
带螺母的这根是支撑还是引下线,感觉做的不是很规范
回复
3楼
光阴比箭快 发表于 2015-7-8 11:28 带螺母的这根是支撑还是引下线,感觉做的不是很规范这根是支撑。请问支撑的点是不是也需要焊接呢?规范的做法是应该怎么做呢?
回复
4楼
需要焊接,否则电气连接性能不好。
回复
5楼
第一次见,学习,是不是高大上的楼。
支撑点,也 就是不与防雷网连接的,焊上,有何用啊。
难道天面上所有金属均与防雷良好接地?才连接?
哪更没必要吧。
这只是一个工艺美观要求,不需连接。
回复
6楼
这个是什么意思?
回复
7楼
路过学习了
回复
8楼
没有必要。。
回复
9楼
支撑点可以不焊接,但支架建议还是采用成品的,主要问题在于图中的支架焊接后只用防腐漆刷了一下,长期裸露在空气中受侵蚀较快,除非进行后期的二次热镀锌处理。
回复
10楼
楼顶是不是金属构件都应该与防雷接地连接,如果是的话,支架也应该算是金属结构吧,那不就是应该焊接么
回复
11楼
twtuuu 发表于 2015-7-9 08:54 支撑点可以不焊接,但支架建议还是采用成品的,主要问题在于图中的支架焊接后只用防腐漆刷了一下,长期裸露 …确实是这样的,不过在施工过程中,避雷带搭接也需要焊接,肯定是没法去镀锌的,那一般怎么做防腐呢?
回复