我单位一变压器高压电缆头填充因高温流出,不知道会不会影响绝缘
我单位一变压器高压电缆头填充因高温流出,不知道会不会影响绝缘
![IMG_20150707_160623.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8F/97/rBBhH11FWoWAekllAAD3QlG6Ncs512.jpg)
![IMG_20150707_160634.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20150707_160658.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
有些问题,发现应及时整改。
回复
3楼
显然是电缆头铜鼻子没压紧,接触电阻较大,大负荷电流时发热严重造成的。必须切断重做哦。
回复
4楼
做的好的电缆头密封不会漏出填充料的,做的水平有限。
回复
5楼
是电缆头里面的密封胶受热融化后流出来.
回复
6楼
有可能是做终端头时候,填充胶包的太多了,一般在包填充时到头上都包的薄一点,,不影响使用的
回复
7楼
停电处理,主要是接触面接触电阻不好,处理后不影响使用
回复
8楼
路过学习下
回复
9楼
不是热熔胶,应该是填充胶,弄得有点多。
回复
10楼
前几层分析的对。
回复
11楼
不影响使用,如果不放心,停电后将冒出来的割掉。然后用高压自粘带在外部重新包一下。
回复