低压配电系统电涌保护器防雷器主要是依据其 使用环境条件、被保护设备和系统的特性以及 防雷器自身的特性对其参数进行选择。 (一)防雷器的使用环境条件 防雷器的使用环境条件除了规定的电源频率、 标称电压、安装的海拔高度、工作和保存的温 度、湿度和负载电流等条件外,还应考虑电源配 电系统(IT,TT,TN等,下文还会涉及)、暂 时过电压形式和大小、防雷器安装点的最大持续工 作电压U 和系统在该处的短路电流、防雷器失效模 cs 式(电源供电优先或保护优先或两者同时)、保 护模式(相、中—地,相—相或相—中)、户外 或户内使用、可触及或不可触及等要求。

低压配电系统电涌保护器防雷器主要是依据其 使用环境条件、被保护设备和系统的特性以及 防雷器自身的特性对其参数进行选择。
(一)防雷器的使用环境条件
防雷器的使用环境条件除了规定的电源频率、 标称电压、安装的海拔高度、工作和保存的温 度、湿度和负载电流等条件外,还应考虑电源配 电系统(IT,TT,TN等,下文还会涉及)、暂 时过电压形式和大小、防雷器安装点的最大持续工 作电压U 和系统在该处的短路电流、防雷器失效模 cs 式(电源供电优先或保护优先或两者同时)、保 护模式(相、中—地,相—相或相—中)、户外 或户内使用、可触及或不可触及等要求。

(二)被保护设备和系统须考虑的特性
(1)保护对象是变压器、配电设备、电 机、电缆、信息系统或其它设备。 (2)保护对象的绝缘冲击耐受电压U 。按 w GB/T16935,绝缘冲击耐受电压表示电气设备 在冲击电压(1.2/50μs)下的绝缘强度。试验 电压以共模方式(线对地,多线共接对地)作用 在设备端子上。一个建筑物里的电气设备(配电 设备、电源设备、用电设备),按过电压类别、 用途、在配电系统中的位置和可靠性要求而规定 其绝缘强度。通常分为四类,见表1。显然,现 在防护的重点应是电子设备、信息系统。
0T1592644-0.jpg

(三)防雷器主要参数的选择
防雷器的参数有二十多项,但要选择的最重要 参数是电压保护水平U 和通流量。
(1)防雷器电压保护水平(voltage protection level)U p
电压保护水平U 是电涌保护器(防雷器)的主 p 要技术指标,它表征防雷器限制瞬态浪涌电压的能 力。按GB/T 18802.1(IEC61643-1) 的 定 义,“电压保护水平 U 表征防雷器限制接线端子 p 间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选 择。该值应大于限制电压的最高值。”此定义的 意思是U系防雷器生产厂家从优选值列表中选择某电压值,该值大于且又最接近限制 电压U 的最高值。