电缆桥架内敷设到底要不要按照规范要求取校正系数?
juyongtao1982
2015年07月05日 11:36:16
只看楼主

最近做一项目,17层住宅,每层三户,共51根电缆,都在竖井桥架内走。因为是电采暖,功率很大,现在纠结在电缆选择上。最大户功率为12kW,单相供电,按功率因数0.9考虑,电流60.6A,选的是63A开关,没敢选80的,要不电缆就更粗了。现在到了电缆选择了,预估16mm2交联电缆,30度空气中敷设100A。51根电缆放在桥架里大家想想就知道了,同一个桥架600x300,需要铺满两层。按电缆设计规范中要求托盘桥架2层,校正系数0.55,算完载流量55A,小于63A,不满足要求。

换25mm2电缆127A,算完是69.8A,大于63A满足要求。
现在问题出来了,设计是没有什么问题了,但是我们这边说25mm2电缆太粗了,甲方不会干的,要求用16的电缆,规范和厂家给的都是保守的数据,有余量,他以前都是这么干的。
其实我自己也觉得电缆粗,正常25三相电缆都能带40多千瓦了,住宅电气规范也说了12kW以下的单相供电。单相供电电流就是大。因为是带了电采暖,12kW中8.5kW是电采暖负荷,其余负荷留了3.5kW,想想家中常用电气,电视功率小忽略、洗衣机、微波炉偶尔工作也忽略,空调冬天电采暖不用,也就是冰箱、电热水器、浴霸功率比较大了,这些设备与电采暖同时满负荷工作的几率确实不大,55A也就是10.89kW,就是按电采暖满功率,还剩2.39kW,其实也够了。挺保险的。
另外16mm2线按照17层50m高度算12kW,功率因素0.9,电压降为3.5%,离5%不远了,而且电缆进线不知道离变压器有多远,不知道1.5%压降够不够。
大家觉着应该采用25mm2还是16mm2呢,也可能是我这人太死教条了,想的有点多,大家给个参考意见吧。
免费打赏
wakaka2012
2019年06月25日 13:00:54
12楼
你这个设计根上就有问题,电采暖和住户的照明用电要分开各自成系统,各自计量的。电采暖电费和住户照明电费不同你弄一起怎么收费啊。
回复

相关推荐

APP内打开