电缆桥架内敷设到底要不要按照规范要求取校正系数?
juyongtao1982
2015年07月05日 11:36:16
只看楼主

最近做一项目,17层住宅,每层三户,共51根电缆,都在竖井桥架内走。因为是电采暖,功率很大,现在纠结在电缆选择上。最大户功率为12kW,单相供电,按功率因数0.9考虑,电流60.6A,选的是63A开关,没敢选80的,要不电缆就更粗了。现在到了电缆选择了,预估16mm2交联电缆,30度空气中敷设100A。51根电缆放在桥架里大家想想就知道了,同一个桥架600x300,需要铺满两层。按电缆设计规范中要求托盘桥架2层,校正系数0.55,算完载流量55A,小于63A,不满足要求。

换25mm2电缆127A,算完是69.8A,大于63A满足要求。
现在问题出来了,设计是没有什么问题了,但是我们这边说25mm2电缆太粗了,甲方不会干的,要求用16的电缆,规范和厂家给的都是保守的数据,有余量,他以前都是这么干的。
其实我自己也觉得电缆粗,正常25三相电缆都能带40多千瓦了,住宅电气规范也说了12kW以下的单相供电。单相供电电流就是大。因为是带了电采暖,12kW中8.5kW是电采暖负荷,其余负荷留了3.5kW,想想家中常用电气,电视功率小忽略、洗衣机、微波炉偶尔工作也忽略,空调冬天电采暖不用,也就是冰箱、电热水器、浴霸功率比较大了,这些设备与电采暖同时满负荷工作的几率确实不大,55A也就是10.89kW,就是按电采暖满功率,还剩2.39kW,其实也够了。挺保险的。
另外16mm2线按照17层50m高度算12kW,功率因素0.9,电压降为3.5%,离5%不远了,而且电缆进线不知道离变压器有多远,不知道1.5%压降够不够。
大家觉着应该采用25mm2还是16mm2呢,也可能是我这人太死教条了,想的有点多,大家给个参考意见吧。
免费打赏
juyongtao1982
2015年07月06日 13:46:57
2楼
没人回答么?自己顶一下
回复
juyongtao1982
2015年07月10日 08:44:11
3楼
这个问题太低级了?
回复
巴亚
2015年07月10日 09:02:23
4楼
完全是根据自己经验来确定的
回复
electricity
2015年07月10日 09:21:30
5楼
比较低级。你怎么干设计会累死。

好,敷设系数当然要考虑,0.55不是梦。关键是12KW是什么值,当然这个不用纠缠。系数肯定也要考虑的。其实何止系数啊,你看手册里面还有其他一些因素呢...
回复
努力板砖中
2016年06月24日 09:27:13
6楼
楼主 我也遇到这个问题了 您是怎么解决的呢
回复
fengdongming186
2016年06月24日 10:12:34
7楼
12KW负荷选用25mm2
回复
myface_2005
2018年06月05日 15:10:35
8楼
最近也纠结这种问题,请教桥架的校正系数是哪个手册或规范里有规定?
回复
火龙果乎两个会
2018年06月05日 15:49:14
9楼
谢谢楼主分享
回复
hhsscc
2018年06月06日 07:34:53
10楼
你设计的图纸有问题,一般17层住宅楼是采用多层集中装表,每个表箱安装点的表位数不低于6只就行,17层住宅楼一般也就是6表位箱和9表位箱,故每只电表箱的出线
回复
hhsscc
2018年06月06日 07:38:30
11楼
17层住宅楼应该采用多层集中装表的方式,你这个图也就采用6表位箱和9表位箱,电表箱最多出线也就9根电缆,故采用16的电缆是可以的,不存在51根电缆的问题,因为17层住宅楼是不允许在底层集中设计量表的。