请教一个问题: 不间断电源UPS与EPS有什么区别?应用上有什么不同?
请教一个问题:
不间断电源UPS与EPS有什么区别?应用上有什么不同?
2楼
两者切换时间有差异,UPS是不间断电源,切换时间一般≤4ms,EPS的转换时间≤5s,另外UPS对安装的环境要求较高,还有就是UPS一般不宜用于照明类感性负荷,而用于计算机类负荷 UPS是不间断电源,系统电源供给UPS,UPS供电给负载,系统停电,不影响负载用电,不存在切换时间。EPS是应急电源,根据需要也可以做成UPS那样的功能,但一般是有切换时间的(是接触器跳开和吸合的时间)。把EPS做成UPS那样的方法是,负载长期由EPS供电,系统给EPS供电。这样,要求EPS的容量足够大。但一般情况是EPS只给重要负荷供电,平常负荷会大与EPS的容量,所以EPS有切换时间
回复
3楼
谢谢二楼的先生
解释得非常详细。主要是切换时间不同,前者的切换时间是毫秒级,而后者是秒级。应用场合不同,前者应用于计算机负荷,后者为照明负荷。
回复
4楼
学习了!
回复
5楼
xiexie
回复
6楼
1.后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。
2.在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
3. 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
回复