35KV开关柜CT保护抽头不够,能再单独增加穿心式CT做保护用吗
qq_1435938169335
2015年07月03日 23:51:22
来自于变压器
只看楼主

各位电厂保护界的大虾们: 现在有问题想请教一下:1、目前我们升压站想针对35KV母线增加母差保护这一功能;2、但目前35KV开关柜的CT的保护抽头已经用完; 3、若增加35KV母差保护功能,之前开关柜内的CT是需要更换成保护抽头更多的CT还是可以在之前的基础上单独再增加一组穿心式CT就可以了?请各位指点。

各位电厂保护界的大虾们:
现在有问题想请教一下:
1、目前我们升压站想针对35KV母线增加母差保护这一功能;
2、但目前35KV开关柜的CT的保护抽头已经用完;
3、若增加35KV母差保护功能,之前开关柜内的CT是需要更换成保护抽头更多的CT还是可以在之前的基础上单独再增加一组穿心式CT就可以了?请各位指点。
免费打赏
同道者已难寻
2018年04月25日 10:30:59
2楼

这个没做过,还真不清楚。

回复
e_boy
2018年04月26日 09:39:09
3楼

换CT或者新增穿心CT都行,个人认为后者更方便些,另外以前35kV系统出现过母线故障吗,出于什么原因要装母差呢?

回复