双电源自动切换开关工作工位介绍
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年07月03日 23:00:00
只看楼主

按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。一、二段式双电源及三段式双电源的定义1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由控制器决定是否保留在中间零位,控制器都可提供0-300s的延时专家们家门控制,三段式双电源在控制器不设置延时时,其特性与二段式双电源一致。

按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。
一、二段式双电源及三段式双电源的定义
1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。
2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由控制器决定是否保留在中间零位,控制器都可提供0-300s的延时专家们家门控制,三段式双电源在控制器不设置延时时,其特性与二段式双电源一致。
二、二段式双电源与三段式双电源的对比
1、工作原理对比
二段式双电源主触头仅有两个工作位,既“常用电源位”与“电源备用位”, 有将故障输入电源输出给负载的危险。
三段式双电源,当常用电源出现故障时,给脱扣线圈发出指令,指示开关脱扣,开关转至中间零位,此时两路电源均断开,如此时备用电源工作正常,则发出控制指令,开关接通备用电源,如检测备用电源也不正常,则开关保持在中间零位,此时,控制器保持对两路电源的连续检测,任意一路正常后,开关即接通正常电源,如果两路电源都正常,开关选择常用电源。
2、结构及操作对比
二段式双电源:仅含两个电源工作位,结构更加简单,操作更加方便,相应的成本也较三段式双电源低。
三段式双电源:包含三个电源工作位,结构与二段式相比,结构、操作稍复杂,成本稍高。
3、 运用对比
二段式双电源: 因工作工位始终保持与其中一个电源接通,当两路电源都出现故障时,二段式双电源就会将有问题的电源输送到负载,对负载造成危害(这种现象并不少见,例如,两路电源同时存在故障,或者备用电源为发电机时,发电机启动需要一段时间才能够正常)。常规注明备用电源为发电机时,必须选用三段式双电源。
三段式双电源: 由于可长期停留在中间零位,当两路电源均出现故障时,能同时分断两路电源,有效的保护负载。部分三段式双电源,中间零位还具备隔离功能,可作为隔离开关使用。一些功能较强的三段式双电源,还可以通过远程控制开关的状态,在任何情况下,通过远程控制,切断电源或者选择电源(其他的开关只能够人工现场操作开关)。

相关推荐

APP内打开