最近做了一批乡镇农村小学教学楼电气,项目很小,一栋也就两三层几百个平方外走廊。很久以前以前也做过类似项目,所以轻轻松松画出审图去了。结果审图意见回来了-- 1、建筑建筑的走廊、楼梯间照明及应急照明回路应满足二级负荷要求。

最近做了一批乡镇农村小学教学楼电气,项目很小,一栋也就两三层几百个平方外走廊。很久以前以前也做过类似项目,所以轻轻松松画出审图去了。结果审图意见回来了--


1、建筑建筑的走廊、楼梯间照明及应急照明回路应满足二级负荷要求。




JGJ 310-2013
第4.2.2
我以前看的规范一直是中小学校设计规范 GB50099-2011,里面关于走廊照明也就是要求单独回路设置,没想到居然有这么bt的规范。城里用的大学内走廊用二级负荷没意见,农村小学二层楼外走廊晚上从来不开灯的也要求二级负荷?没办法,重新按二级负荷要求设计。
lyf830619
2016年02月01日 12:07:28
12楼
受教了,学习了一个又,谢谢楼主
回复
zzm999999
2016年04月22日 13:33:28
13楼
刚好在看一个幼儿园的设计,设计院走廊和应急照明是按二级负荷设计的,其余为三级负荷。