漏电断路器上的复位按钮是做什么用的?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年07月02日 10:14:14
只看楼主

如题:漏电断路器上面,这个reset的按钮有什么用处啊?另外,有没有朋友有内部结构的照片,一传一个呀?尤其是:想看一下电子式与电磁式的漏电保护器部分的区别。

如题:漏电断路器上面,这个reset的按钮有什么用处啊?
另外,有没有朋友有内部结构的照片,一传一个呀?

尤其是:想看一下电子式与电磁式的漏电保护器部分的区别。
免费打赏
开心老爸
2015年07月02日 13:33:18
2楼
复位按钮是复位用的。
回复
beida_energy
2015年07月02日 14:01:55
3楼
没见有这个按钮啊!
只有个回应按钮,就是漏电跳闸,不按下去,你合不了闸。
这个按钮连接的脱扣器,跟电气无关。
你这个复位, 难不成还能按下去直接复位?
上个图看看。
回复
迷雾沼泽
2015年07月02日 19:09:01
4楼
我们公司用的是施耐德的断路器,上面好像没复位按钮,保护继电器上倒是有
回复
zongch1939
2015年07月03日 16:12:17
5楼
有的RCD上有复位按钮,有的没有。当剩余电流造成RCD跳闸后,其内部的电磁脱扣机构脱扣,必须进行人工手按复位按钮,使脱扣机构复位,否则无法进行再次合闸。但手动分闸时,电磁脱扣机构不脱扣,无需复位。
见图:
7-3回复1.JPG

电磁式RCD使用电磁式脱扣机构,而电子式RCD使用半导体或集成电路式的脱扣机构。

回复
两只羊
2015年07月04日 09:40:02
6楼
楼上已经讲得很清楚啦 平时用不到的
回复
llu608
2015年07月05日 00:04:32
7楼
嘿嘿,观察很仔细啊,平时只知道不复位不能再次合闸
回复
beida_energy
2015年07月05日 08:57:37
8楼
两只羊 发表于 2015-7-4 09:40 楼上已经讲得很清楚啦 平时用不到的怎么用不到?只要是漏电跳闸,那个漏电回应按钮就跳起,告诉你这是漏电动作,不是过负荷动作。你按下去,就代表你已经知道了,因为漏电动作预示着危险。
回复
zongch1939
2015年07月05日 12:08:27
9楼
beida_energy 发表于 2015-7-5 08:57 怎么用不到?只要是漏电跳闸,那个漏电回应按钮就跳起,告诉你这是漏电动作,不是过负荷动作。你按下去 …什么叫“平时”?“平时”乃正常情况下,当然用不到了!
回复
beida_energy
2015年07月05日 12:13:23
10楼
zongch1939 发表于 2015-7-5 12:08 什么叫“平时”?“平时”乃正常情况下,当然用不到了!照你的意思,“平时”连断路器也用不着。正常情况下,根本感觉不到断路器的存在,比如,家里的配电箱,好像没有一样。但能说平时用不着吗?而是时刻发挥作用!因为故障是随机的!
回复
co1425867246074
2015年07月05日 12:30:44
11楼
漏电跳闸,你不按下复位,不能合闸。正常情况用不到