砖混结构圈梁箍筋是否需要加密
qq_1430646656149
2015年07月01日 14:34:47
只看楼主

砖混结构圈梁丁字接头处,圈梁与构造柱交接处圈梁箍筋需要加密吗?

砖混结构圈梁丁字接头处,圈梁与构造柱交接处圈梁箍筋需要加密吗?
qq_1430646656149
2015年07月01日 14:35:51
2楼
求师傅指点,谢谢
回复
刺猬
2015年07月01日 15:01:57
3楼
没有加密要求,多层6@300,高层6@200即可
回复
jszxwsw
2015年07月02日 08:40:46
4楼
何必呢。。。。。。。。。。。。。
回复
偷地雷的
2015年07月02日 09:05:31
5楼
砖混圈梁就没加密设计过。呵呵。
回复
wangdongwei88
2015年07月02日 10:08:39
6楼
不需要,只有框架梁和悬挑梁才需要有加密,砖混的圈梁是构造要求
回复
qq_1430646656149
2015年07月03日 11:11:02
7楼
谢谢,根据多年施工经验我也知道不加,可是监理非得要求加,
回复
qq_1430646656149
2015年07月03日 11:19:33
8楼
经过和他们理论,监理还是要圈梁代过梁部位,梁高大于或等于300的部位按梁高1.5倍加密,这个合理吗?请师傅们指点,谢谢
回复
qq_1430646656149
2015年07月03日 11:39:42
9楼
wangdongwei88 发表于 2015-7-2 10:08 不需要,只有框架梁和悬挑梁才需要有加密,砖混的圈梁是构造要求谢谢,可是说服不了监理
回复
结构顽童
2015年07月03日 19:15:10
10楼
帮顶支持 辛苦了。。。
回复
dengken205
2015年07月04日 06:54:12
11楼
让监理拿规范出来说话,监理是最差的环节
回复

相关推荐