砖混结构圈梁丁字接头处,圈梁与构造柱交接处圈梁箍筋需要加密吗?
砖混结构圈梁丁字接头处,圈梁与构造柱交接处圈梁箍筋需要加密吗?
2楼
求师傅指点,谢谢
回复
3楼
没有加密要求,多层6@300,高层6@200即可
回复
4楼
何必呢。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
砖混圈梁就没加密设计过。呵呵。
回复
6楼
不需要,只有框架梁和悬挑梁才需要有加密,砖混的圈梁是构造要求
回复
7楼
谢谢,根据多年施工经验我也知道不加,可是监理非得要求加,
回复
8楼
经过和他们理论,监理还是要圈梁代过梁部位,梁高大于或等于300的部位按梁高1.5倍加密,这个合理吗?请师傅们指点,谢谢
回复
9楼
wangdongwei88 发表于 2015-7-2 10:08 不需要,只有框架梁和悬挑梁才需要有加密,砖混的圈梁是构造要求谢谢,可是说服不了监理
回复
10楼
帮顶支持 辛苦了。。。
回复
11楼
让监理拿规范出来说话,监理是最差的环节
回复