在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
12楼
In Ie要去好好学习哦
回复
13楼
通常假定额定电流是400A,那么整定电流就可以有400A,350A,300A等。我是这么理解的,额定电流时改断路器的最大电流值
回复
14楼
beida_energy 发表于 2015-7-3 10:46 那么壳架电流是啥?回去看看断路器的型号参数。你就知道啥是胡扯了。壳桇电流是断路器主回路最高能承受的电流,而额定电流是断路器辅助回路(即脱扣器所在回路)的电流,整定电流就是整定这个脱扣器所在实际回路的情况下动作的电流,这个电流可以等于额定电流的0.8~1.1倍之间。而额定电流小于等于壳架电流,就好比50码的鞋子可以用50码以下的鞋垫一样的道理,是否明白了?
回复
15楼
巴亚 发表于 2015-7-6 13:49 壳桇电流是断路器主回路最高能承受的电流,而额定电流是断路器辅助回路(即脱扣器所在回路)的电流,整定 …壳桇电流是断路器主回路最高能承受的电流这个对!而额定电流是断路器辅助回路(即脱扣器所在回路)的电流这个不对!额定电流也是主回路电流,只不过是在壳架电流之下的系列值的一个,就是整定倍数的配合值。如果非得说断路器的辅助回路,那就是有的断路器有辅助接点,比如有开、闭点,用于控制信号用。这个电流可以等于额定电流的0.8~1.1倍之间这个也不对!如果有这样的电流动作区间,那是断路器的热保护值。比如,一般整定原则为接近或超过额定电流值,一般断路器的热保护整定为0.99-1.05倍额定电流。而且,额定电流不同,比如换成系里值里面的另一个额定电流值,这个倍数还是不变的。但热保护的动作电流值在改变。但是,壳架电流每一种断路器就一个,是唯一的,是最大电流值。但额定值可以是一个系列值,跟整定有关。所以,额定电流值就是整定电流值。
回复
16楼
巴亚 发表于 2015-7-6 13:49 壳桇电流是断路器主回路最高能承受的电流,而额定电流是断路器辅助回路(即脱扣器所在回路)的电流,整定 …就好比50码的鞋子可以用50码以下的鞋垫一样的道理这个比喻太不靠谱!小的鞋垫是不能垫在大的鞋子里的!不信你试试看!它不跑了?
回复
17楼
路过学习了!!!
回复
19楼
学习中谢谢
回复
20楼
真心被你们搞晕了…………
回复
21楼
cxh1301 发表于 2015-7-3 08:44 额定电流,就是你壳架电流,整定电流按计算电流选额定电流就是正常工作时的电流,整定电流基本与额定电流差不多,壳架电流比这两个都要大。
回复
22楼
断路器的整定电流应根据设备负荷的额定电流、启动方式、工作运行状态性质、需保护范围等多种因素综合考虑而成。所以没有一个统一的标准答案。视现场情况而定。但有一点原则是在断路器额定电流之下范围内调定。
回复