关于断路器的整定电流的问题
forevermoon520
2015年07月01日 09:35:50
来自于照明工程
只看楼主

在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的

在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
免费打赏
wangzongfei0805
2015年07月01日 11:31:06
2楼
额定电流是断路器能稳定运行的最高电流,整定电流是在本处设计合适的电流值,小于等于额定电流,一般为计算电流的1.1倍。简单的说就是你买辆车,最高时速为200KM/h,但城区你开40KM/h合适要不就出事了,200就是额定,40就整定。
回复
beida_energy
2015年07月01日 16:10:37
3楼
额定电流就是整定电流!
一个断路器,有壳架电流,这是这种尺寸断路器的最大稳定电流值。
在壳架电流之下,有一系列的额定电流值,这些额定电流就是整定电流,就是说,是断路器整定动作倍数的配合值。比如,250A的壳架电流下,可以有200、180、150等额定电流值,如果整定倍数为8倍,那么150乘以8=1200A就是速断动作电流值。
回复
巴亚
2015年07月02日 09:01:44
4楼
额定电流就是整定电流?这简直是胡扯,同意@wangzongfei0805的说法。
回复
l494709209
2015年07月02日 10:52:47
5楼
额定电流,是开关的最大承受电流,整定电流是结合下游负载而设定的一种保护,整定值又分为过载电流和速断电流,这些电流又必须在开关的极限电流之内。笼统的讲,我们说这个开关是多大的,就是说的他的额定电流;整定电流是一个根据现场,不固定的保护值(设定的依据是这颗开关下端,承载电流能力最小设备的最大安全电流)意会去吧。
回复
风不止
2015年07月03日 08:44:17
6楼
额定电流,就是你壳架电流,整定电流按计算电流选
回复
beida_energy
2015年07月03日 10:46:37
7楼
巴亚 发表于 2015-7-2 09:01 额定电流就是整定电流?这简直是胡扯,同意@wangzongfei0805的说法。那么壳架电流是啥?回去看看断路器的型号参数。你就知道啥是胡扯了。
回复
beida_energy
2015年07月03日 10:48:40
8楼
l494709209 发表于 2015-7-2 10:52 额定电流,是开关的最大承受电流,整定电流是结合下游负载而设定的一种保护,整定值又分为过载电流和速断电 …不对,断路器只有壳架电流和额定电流,再有就是极限参数。而且,额定电流就是整定倍数的配合值。壳架电流才是这个尺寸的断路器的最大电流值。
回复
beida_energy
2015年07月03日 10:51:04
9楼
cxh1301 发表于 2015-7-3 08:44 额定电流,就是你壳架电流,整定电流按计算电流选不对,壳架电流就是最大值,是该断路器的上限,也可以是额定电流值。一般设计时不会选择壳架电流值作为额定电流值的。额定电流值是在壳架电流之下的一组系列值,供设计时根据计算电流进行选择。
回复
beida_energy
2015年07月03日 14:42:27
10楼
这是某国内品牌的断路器的型号。




壳架等级额定电流 Inm(A)
160
250
400 (630)
型号
TM40H-160
TM40H-250
TM40H-400 (630)
额定电流值 In(A)
( 脱扣器整定值)
32、50、80、100、160
100 、125、160、200、250
250 、315、400(315、400、630)

回复
co1435982426146
2015年07月05日 14:06:57
11楼
呗你们弄的有些糊涂了。
回复

相关推荐

APP内打开