1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。
如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
图12-28 热水或凝结水管道排水和放气装置1-放气阀;2-排水阀;3-阀门
放气装置应设在管段的最高点,如图12-28所示。放气管直径需根据管道直径来确定。
为排除蒸汽管道的沿途凝水,蒸汽管道的低点和垂直升高管段前应设置启动疏水和经常疏水装置。同一坡向的管段,在顺坡情况下每隔400~500m,逆坡时每隔200~300m应设启动疏水和经常疏水装置。
2、供热管道的检查室及检查平台
对于地下敷设的供热管道,在装有阀门、排水与放气、套筒补偿器、疏水器等需要经常维护管理的管路设备和附件处,应设置检查室。检查室的结构尺寸,应根据管道的根数、管径、阀门及附件的数量和规格大小确定,既要考虑维护操作方便,又要尽可能地紧凑。
检查室的净高不小于1.8m,人行通道宽度不小于0.6m,干管保温结构外表面距检查室地面不应小于0.6m,检查室人孔直径不小于0.7m,人孔数量不少于2个,并应对角布置。当检查室面积小于4m2时,可只设一个人孔。在每个人孔处,应装设梯子或爬梯,以便工作人员出入。检查室内至少设一个集水坑,尺寸不小于0.4m×0.4m×0.5m(长×宽×深),位于人孔的下方。检查室地面应坡向集水坑,其坡度为0.01。检查室地面低于地沟内底应不小于0.3m。
当检查室内设备和附件不能从人孔进出时,在检查室顶板上应设安装孔,安装孔的位置和尺寸应保证最大设备的出入和便于安装。所有分支管路在检查室内均应装设关断阀和排水管,以便当支线发生事故时能及时切断管路,并将管道中的积水排除。检查室内公称直径大于或等于300 mm的阀门应设支承。检查室盖板上的覆土深度不得小于0.3m。图12-29所示是检查室布置图例。
架空敷设的中、高支架敷设的管道,在安装阀门、排水、放气、除污装置的地方应设操作平台,操作平台的尺寸应保证维修人员操作方便,平台周围应设防护栏杆。
图12-29 检查室布置图例