关于板式楼梯施工缝的留置位置 的讨论
mokatsch
mokatsch Lv.14
2015年06月30日 22:11:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-1 07:13 编辑 引用原文: 板式楼梯施工缝的留置位置? http://bbs.co188.com/thread-9014253-1-1.html 看了大家的讨论,都认为应该留在上三跑位置,但如果建模分析以下,就会发现有些问题了。 模型还不算完善,但也许把路子指出来了。 模型计算: 7度0.1g,二类,工况选择最不利:(D + 0.5L) + (1.0)EY,楼层楼板定义刚性板,本软件可以不建模,自行分析。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-1 07:13 编辑

引用原文:
板式楼梯施工缝的留置位置?
http://bbs.co188.com/thread-9014253-1-1.html
看了大家的讨论,都认为应该留在上三跑位置,但如果建模分析以下,就会发现有些问题了。
模型还不算完善,但也许把路子指出来了。
模型计算:
7度0.1g,二类,工况选择最不利:(D + 0.5L) + (1.0)EY,楼层楼板定义刚性板,本软件可以不建模,自行分析。
结合本地实际做法,,越来越倾向于在楼层梯梁中间起,到上跑段边,整个半边TL预留后浇带,即不再留上三跑。
为什么:
1:震害表明:
360截图20150630215302661.jpg

2:使用midas Gen有限元分析,本人线目前还不会midas FEA(土木仿真有限元,能够在上三跑位置或TL中间位置预留施工缝,并且在有设计配筋状态下,进行有限元分析。)
下面模拟以住宅(局部,认为对楼梯有最大限度约束的范围) 可以看出,梯梁的应力变化梯度几乎没有,也就是说,没有发生应力突变或应力集中的现象,这时好事,
第三强度结论下:梯板却发生了应力突变,突变数值从8.23*10^(-1)MPa到1.98MPa。。
且突变区域就是上下1/3跨度位置左右,这是坏事。
说明这些位置被破坏的几率要远大于梯梁位置。
如果有谁会使用FEA,那就更能准确模拟出裂缝的发展方向及位置,那样就更有说服力。





360截图20150630215302661.jpg


梁组合应力.jpg


梯板应力.jpg

免费打赏
mokatsch
2015年07月14日 22:24:51
35楼
dylanchao 发表于 2015-7-14 10:05 谢谢友情分享 积极回复 积分到手额。。。。。。。。。。
回复
不吃鱼的小猫
2015年07月16日 21:51:13
36楼
楼主这是什么软件,给大家分享一下
回复
mokatsch
2015年07月16日 22:54:05
37楼
不吃鱼的小猫 发表于 2015-7-16 21:51 楼主这是什么软件,给大家分享一下主贴有介绍啊。。。。midas系列的有限元分析和仿真有限元
回复
qq_1436781420336
2015年07月22日 10:54:27
38楼
我只学习不说话
回复
学习设计方案
2015年07月22日 17:10:44
39楼
大家都来搬砖吧。
回复
mokatsch
2015年07月22日 19:52:06
40楼
。。。。。。。。。。。。。。这个。。。。不能光板砖啊。。。。
回复
zhiaitumu
2015年07月24日 16:07:42
41楼
为何这么叼
回复
mokatsch
2015年07月25日 09:43:30
42楼
zhiaitumu 发表于 2015-7-24 16:07 为何这么叼????????????吊什么啊
回复
幽兰剑
2015年07月25日 20:28:37
43楼
这是啥软件呀?
回复
建筑米老头
2015年07月26日 09:32:51
44楼
敢问楼主是干甚的,这么专业的知识放到群里来太给力了!