关于板式楼梯施工缝的留置位置 的讨论
mokatsch
mokatsch Lv.14
2015年06月30日 22:11:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-1 07:13 编辑 引用原文: 板式楼梯施工缝的留置位置? http://bbs.co188.com/thread-9014253-1-1.html 看了大家的讨论,都认为应该留在上三跑位置,但如果建模分析以下,就会发现有些问题了。 模型还不算完善,但也许把路子指出来了。 模型计算: 7度0.1g,二类,工况选择最不利:(D + 0.5L) + (1.0)EY,楼层楼板定义刚性板,本软件可以不建模,自行分析。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-1 07:13 编辑

引用原文:
板式楼梯施工缝的留置位置?
http://bbs.co188.com/thread-9014253-1-1.html
看了大家的讨论,都认为应该留在上三跑位置,但如果建模分析以下,就会发现有些问题了。
模型还不算完善,但也许把路子指出来了。
模型计算:
7度0.1g,二类,工况选择最不利:(D + 0.5L) + (1.0)EY,楼层楼板定义刚性板,本软件可以不建模,自行分析。
结合本地实际做法,,越来越倾向于在楼层梯梁中间起,到上跑段边,整个半边TL预留后浇带,即不再留上三跑。
为什么:
1:震害表明:
360截图20150630215302661.jpg

2:使用midas Gen有限元分析,本人线目前还不会midas FEA(土木仿真有限元,能够在上三跑位置或TL中间位置预留施工缝,并且在有设计配筋状态下,进行有限元分析。)
下面模拟以住宅(局部,认为对楼梯有最大限度约束的范围) 可以看出,梯梁的应力变化梯度几乎没有,也就是说,没有发生应力突变或应力集中的现象,这时好事,
第三强度结论下:梯板却发生了应力突变,突变数值从8.23*10^(-1)MPa到1.98MPa。。
且突变区域就是上下1/3跨度位置左右,这是坏事。
说明这些位置被破坏的几率要远大于梯梁位置。
如果有谁会使用FEA,那就更能准确模拟出裂缝的发展方向及位置,那样就更有说服力。





360截图20150630215302661.jpg


梁组合应力.jpg


梯板应力.jpg

免费打赏
疯子闹街
2015年07月27日 11:58:43
45楼
迈达斯虽然强大,但是有局限性,还是以实际的经验结合理论才行
回复
mokatsch
2015年07月27日 21:44:17
46楼
星锋哥 发表于 2015-7-27 11:58 迈达斯虽然强大,但是有局限性,还是以实际的经验结合理论才行任何软件都有局限性。。。都必须结合实际施工经验
回复
zm1505515
2015年08月02日 14:38:21
47楼
整的挺高端的啊 不太懂这个 现在楼梯施工缝留在梯梁侧也没什么问题
回复
mokatsch
2015年08月02日 21:01:29
48楼
zm1505515 发表于 2015-8-2 14:38 整的挺高端的啊 不太懂这个 现在楼梯施工缝留在梯梁侧也没什么问题呵呵。。。是希望把事情做的更好,才搞这么多。。。。
回复
与我无缘的你
2015年08月03日 13:20:04
49楼
很好的资料
回复
mokatsch
2015年08月03日 23:47:53
50楼
建筑米老头 发表于 2015-7-26 09:32 敢问楼主是干甚的,这么专业的知识放到群里来太给力了!算不上。。。只做了5年施工的。。。。