请问如下俩漏电断路器有什么区别,以及适用条件
qq_1433430536567
2015年06月30日 21:32:24
只看楼主

这是户内配电箱里面的两个电气原件,说明书上写的都是叫漏电断路器,请问这两者有什么区别?(看原理图貌似觉得是漏电一个断L+N;一个只断L)。但不知道这样的原理以及适用的条件。望大家指教,本人行业小白,麻烦请通俗的解释。不胜感激!

漏电1.jpg 漏电2.jpg
这是户内配电箱里面的两个电气原件,说明书上写的都是叫漏电断路器,请问这两者有什么区别?(看原理图貌似觉得是漏电一个断L+N;一个只断L)。但不知道这样的原理以及适用的条件。望大家指教,本人行业小白,麻烦请通俗的解释。不胜感激!

漏电1.jpg


漏电2.jpg

免费打赏
老灰兔子
2015年06月30日 21:39:03
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-6-30 21:44 编辑

一个是2P(L、N同时断开),另一个是1P+N(N线不断开的)。

回复
zongch1939
2015年07月02日 08:02:33
3楼
上图为1P+N,即单极+N断路器,同时控制相线、中性线,其中只有相线有热磁脱扣功能;一般多用在主回路上,如住户配电箱的进线断路器。
下图为1P的单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制相线。为了减少造价及住户配电箱的体积,一般分路采用的较多。如插座等。但其上一级断路器必须有同时断开相线、中性线的功能,以保证检修时的安全。
对于2P剩余电流断路器的定义为既控制相线、中性线,且相线、中性线都具有热脱扣功能。可见上图不是2P的,是1P+N。
回复
yis359574718
2015年07月02日 08:06:31
4楼
你手上没有北元这个厂家的样本?
回复
巴亚
2015年07月02日 09:15:51
5楼
北元有这么猖狂吗?我们公司也是用这家的
回复
laohuang168
2015年07月03日 16:52:20
6楼
zongch1939 发表于 2015-7-2 08:02 上图为1P+N,即单极+N断路器,同时控制相线、中性线,其中只有相线有热磁脱扣功能;一般多用在主回路上,如 …何以见得下图有热磁脱功能?
回复
zongch1939
2015年07月03日 17:38:33
7楼
回复6#楼,见图:
7-3回复2.JPG