妇幼医院选用什么样的空调主机
波拿巴dog
2015年06月30日 15:38:38
来自于中央空调
只看楼主

现在小弟有接到个30000平方左右的妇幼医院,要求做中央空调,由于经常要用到婴儿热水,所以甲方希望能利用余热提供热水,但冬天用什么供热水方案,现在甲方还在考虑用风冷还是水冷;现在小弟想请教各位大虾,用什么空调方案好,如何说服甲方??望各位帮帮忙:D:D

现在小弟有接到个30000平方左右的妇幼医院,要求做中央空调,由于经常要用到婴儿热水,所以甲方希望能利用余热提供热水,但冬天用什么供热水方案,现在甲方还在考虑用风冷还是水冷;现在小弟想请教各位大虾,用什么空调方案好,如何说服甲方??望各位帮帮忙:D:D
wangxueleiyy
2015年06月30日 17:55:51
2楼
还要考虑当地的能源形式 和能源价格
回复
poorpc
2015年06月30日 20:21:19
3楼
全热回收型风冷机组建议了解一下
回复
judiv0913
2015年06月30日 21:50:59
4楼
余热回收,一般在夏天制冷时用。少散失的一部分热量转化为热水。冬天的话余热回收,相应的也会减少室内制热的效果。因为能量是守恒的。

如果冬天用市政管网而且有机房空间:建议水冷(带热回收)
回复
波拿巴dog
2015年07月01日 09:30:49
5楼
wangxueleiyy 发表于 2015-6-30 17:55 还要考虑当地的能源形式 和能源价格附近是城区,地源和水源都不适合用…
回复
波拿巴dog
2015年07月01日 09:34:09
6楼
judiv0913 发表于 2015-6-30 21:50 余热回收,一般在夏天制冷时用。少散失的一部分热量转化为热水。冬天的话余热回收,相应的也会减少室内制热 …这边是南方地区,没有市政管网供热,我也是想用水冷,但冬天供热用什么用空气能还是什么形式呢
回复
波拿巴dog
2015年07月01日 09:35:02
7楼
poorpc 发表于 2015-6-30 20:21 全热回收型风冷机组建议了解一下冬天热水怎么考虑呢??
回复
bj5945
2015年07月02日 10:40:33
8楼
夏天热水热源用,全热回收机组还是比较合适的。不过怎么匹配还需仔细核算,热水箱是少了的。冬季如果在南方,可以采用空气源热泵热水器,但是最可靠的方法,还是采用锅炉。这种性质的医院,是要有可靠性保障的。
建议冷源采用全热回收型的水冷螺杆机组,冬季采用锅炉做为空调热源。生活热水热源采用锅炉,夏季辅助热回收。
回复

相关推荐

APP内打开