1.利作用面积内既包含普通的直立型喷头,也含有边墙型喷头,请问边墙型喷头的压力怎么确定?2,请问4m宽的房间布置一个边墙型可以吗?能保护的了吗?哪里有边墙型喷头的详细计算吗?谢谢
1.利作用面积内既包含普通的直立型喷头,也含有边墙型喷头,请问边墙型喷头的压力怎么确定?
2,请问4m宽的房间布置一个边墙型可以吗?能保护的了吗?哪里有边墙型喷头的详细计算吗?谢谢
2楼
现在又一种叫扩展型变强喷头吧 可以达到4M多 具体不知道
回复
3楼
喷头,要查喷头性能曲线,不是计算。喷头有K80和K115,型号确定,就有对应曲线。
不同压力对应喷水距离和高度。而距离和高度就是你要保护的房间尺寸。
回复
4楼
可以查04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装,上面有说在什么安装高度,对应不同工作压力的喷头保护距离
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2015-7-9 16:46 喷头,要查喷头性能曲线,不是计算。喷头有K80和K115,型号确定,就有对应曲线。不同压力对应喷水距离和高 …嗯啊,好的,我知道了,那压力就是要根据所要保护的空间来定压力了,对吧?
回复
6楼
土木币不够,只能来蹭,,,,
回复
7楼
路过,我来围观学习
回复