10万级洁净厂房…
jack1013
jack1013 Lv.4
2004年12月08日 15:38:18
只看楼主

10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?

10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?
免费打赏
edc
2004年12月11日 15:08:34
2楼
初效过滤器一般50-60 pa,中效过滤器一般100-120 pa ,高效一般200-250 pa。

所以空气过滤器的等级决定了压差开关的压差值。
回复
zhli
2004年12月11日 21:23:33
3楼
一般为过滤器初阻力的二倍来考虑
回复
zht2004
2005年03月28日 17:13:21
4楼


EDC老兄最近怎么不见了???

你指的是初阻力范围吧......


高效终阻力主要看厂家要求确定,
初效、中效网阻报警主要针对其破裂泄漏而设置!!!
回复
zztj666
2006年08月08日 00:49:23
5楼
应是过滤器的终阻力值,各级过滤器都有压力报警,各级是不同的。
回复
justin888
2008年02月24日 21:38:15
6楼
感谢回答
回复