10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?
10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?
2楼
初效过滤器一般50-60 pa,中效过滤器一般100-120 pa ,高效一般200-250 pa。
所以空气过滤器的等级决定了压差开关的压差值。
回复
3楼
一般为过滤器初阻力的二倍来考虑
回复
4楼
EDC老兄最近怎么不见了???
你指的是初阻力范围吧......
高效终阻力主要看厂家要求确定,
初效、中效网阻报警主要针对其破裂泄漏而设置!!!
回复
5楼
应是过滤器的终阻力值,各级过滤器都有压力报警,各级是不同的。
回复
6楼
感谢回答
回复