求助坛里前辈,二次结构的腰梁和构造柱与加气块交接处在粉刷喷浆前是否需要贴钢丝网?
求助坛里前辈,二次结构的腰梁和构造柱与加气块交接处在粉刷喷浆前是否需要贴钢丝网?
2楼
两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布以防止裂缝,金属网或玻璃丝网格布宽度均为400
回复
3楼
要加呀,两种材料交接。
回复
5楼
要加的,如果不加会开裂,到时候返工就不划算了,得不偿失
回复
6楼
肯定要加啊,不加时间久了就会开裂
回复
7楼
腰梁和构造柱是砌筑后才浇筑混凝土 两种材料交接处是整天性 没有通缝 不会出现拉裂缝隙 有的老师说了不同材料容易出现裂缝,这个问题就抹灰操作问题 比如说同样是加气块墙体 ,在抹灰前洒水湿润有的位置洒水多点,抹灰后会出现干湿不一,像这种情况你要同时把面层成活湿的地方坑定会出现裂缝 同理构造柱、腰梁位置砼面与砖砌面也会出现干湿不一,你挂上网就干湿一至了吗?这个位置不会出现拉裂,综上所述我个人认为一次结构与砌体交接处才能解读为不同材料接缝处(通称为不同材料交接处)
回复